Автор: | student75 [ 21 сен 2017, 13:58 ] |
Заголовок сообщения: | Сечение вводного кабеля |
Добрый день, уважаемые посетители форума. Хотел обратится к вам с вопросом насчёт выбора сечения вводного кабеля от КТП до ВРУ жилого многоквартирного дома. Имеется жилой дом 4 подъезда 16 этажей, на каждый подъезд один стояк, всего 256 квартир. На цокольном этаже предусматривается расположение продовольственного магазина и кафе. Категория надежности вторая, общедомовые ЭП (лифты, сантехнические, двигатели сантех. устройств, аварийное освещение) соответственно по первой категори. Квартиры с электроплитами. В ходе расчётов нагрузка на ввод, при аварийном отключении резервного ввода, составляет ~ 726 ампер. в КТП 2 трансформатора 10/0.4 на 400 кВА с учетом допустимого перегруза. Подскажите какое сечение кабеля выбирать на каждый ввод, просто сечения для таких токов по-моему нет? Нужно учесть коэффициент спроса на расчётный ток 726 А? Или использовать в параллель два кабеля? Прошу прощения, если подобный вопрос уже задавался на форуме. Заранее спасибо, хоть за какую-то информацию. |
Автор: | k-igor [ 21 сен 2017, 15:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение вводного кабеля |
student75 писал(а): Добрый день, уважаемые посетители форума. Хотел обратится к вам с вопросом насчёт выбора сечения вводного кабеля от КТП до ВРУ жилого многоквартирного дома. Имеется жилой дом 4 подъезда 16 этажей, на каждый подъезд один стояк, всего 256 квартир. На цокольном этаже предусматривается расположение продовольственного магазина и кафе. Категория надежности вторая, общедомовые ЭП (лифты, сантехнические, двигатели сантех. устройств, аварийное освещение) соответственно по первой категори. Квартиры с электроплитами. В ходе расчётов нагрузка на ввод, при аварийном отключении резервного ввода, составляет ~ 726 ампер. в КТП 2 трансформатора 10/0.4 на 400 кВА с учетом допустимого перегруза. Подскажите какое сечение кабеля выбирать на каждый ввод, просто сечения для таких токов по-моему нет? Нужно учесть коэффициент спроса на расчётный ток 726 А? Или использовать в параллель два кабеля? Прошу прощения, если подобный вопрос уже задавался на форуме. Заранее спасибо, хоть за какую-то информацию. Скажите, какая мощность магазина и кофе? Запишу сейчас видео по вашей теме... |
Автор: | student75 [ 21 сен 2017, 15:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение вводного кабеля |
Расчетная мощность магазина 69.8 кВт, кафе - 101.2 кВт. Спасибо. |
Автор: | k-igor [ 21 сен 2017, 15:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение вводного кабеля |
student75 писал(а): Расчетная мощность магазина 69.8 кВт, кафе - 101.2 кВт. Спасибо. Сейчас сделаю видеообзорчик... |
Автор: | student75 [ 21 сен 2017, 15:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение вводного кабеля |
Благодарю, очень признателен! |
Автор: | k-igor [ 21 сен 2017, 16:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение вводного кабеля |
Автор: | student75 [ 21 сен 2017, 17:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение вводного кабеля |
Спасибо огромное! Все вопросы развеяны! |