Добрый день, уважаемые посетители форума. Хотел обратится к вам с вопросом насчёт выбора сечения вводного кабеля от КТП до ВРУ жилого многоквартирного дома. Имеется жилой дом 4 подъезда 16 этажей, на каждый подъезд один стояк, всего 256 квартир. На цокольном этаже предусматривается расположение продовольственного магазина и кафе. Категория надежности вторая, общедомовые ЭП (лифты, сантехнические, двигатели сантех. устройств, аварийное освещение) соответственно по первой категори. Квартиры с электроплитами. В ходе расчётов нагрузка на ввод, при аварийном отключении резервного ввода, составляет ~ 726 ампер. в КТП 2 трансформатора 10/0.4 на 400 кВА с учетом допустимого перегруза. Подскажите какое сечение кабеля выбирать на каждый ввод, просто сечения для таких токов по-моему нет? Нужно учесть коэффициент спроса на расчётный ток 726 А? Или использовать в параллель два кабеля? Прошу прощения, если подобный вопрос уже задавался на форуме. Заранее спасибо, хоть за какую-то информацию.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение вводного кабеля
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
student75 писал(а):
Добрый день, уважаемые посетители форума. Хотел обратится к вам с вопросом насчёт выбора сечения вводного кабеля от КТП до ВРУ жилого многоквартирного дома. Имеется жилой дом 4 подъезда 16 этажей, на каждый подъезд один стояк, всего 256 квартир. На цокольном этаже предусматривается расположение продовольственного магазина и кафе. Категория надежности вторая, общедомовые ЭП (лифты, сантехнические, двигатели сантех. устройств, аварийное освещение) соответственно по первой категори. Квартиры с электроплитами. В ходе расчётов нагрузка на ввод, при аварийном отключении резервного ввода, составляет ~ 726 ампер. в КТП 2 трансформатора 10/0.4 на 400 кВА с учетом допустимого перегруза. Подскажите какое сечение кабеля выбирать на каждый ввод, просто сечения для таких токов по-моему нет? Нужно учесть коэффициент спроса на расчётный ток 726 А? Или использовать в параллель два кабеля? Прошу прощения, если подобный вопрос уже задавался на форуме. Заранее спасибо, хоть за какую-то информацию.

Скажите, какая мощность магазина и кофе? Запишу сейчас видео по вашей теме...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение вводного кабеля
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 сен 2017, 13:36
Сообщений: 5
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Расчетная мощность магазина 69.8 кВт, кафе - 101.2 кВт. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение вводного кабеля
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
student75 писал(а):
Расчетная мощность магазина 69.8 кВт, кафе - 101.2 кВт. Спасибо.

Сейчас сделаю видеообзорчик...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: student75 (21 сен 2017, 15:32)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение вводного кабеля
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 сен 2017, 13:36
Сообщений: 5
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Благодарю, очень признателен!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение вводного кабеля
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: student75 (21 сен 2017, 17:27)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение вводного кабеля
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 сен 2017, 13:36
Сообщений: 5
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо огромное! Все вопросы развеяны!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика