Автор: | kvalerikl [ 11 сен 2017, 07:33 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по выбору питающего кабеля |
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем |
Автор: | k-igor [ 11 сен 2017, 07:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по выбору питающего кабеля |
kvalerikl писал(а): Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно... Кабель нужен ВВГнг-4х150. Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля. |
Автор: | kvalerikl [ 11 сен 2017, 07:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по выбору питающего кабеля |
k-igor писал(а): kvalerikl писал(а): Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно... Кабель нужен ВВГнг-4х150. Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля. часть кабеля внутри здания по 3 этажу по коридору часть по фасаду. ВВГ можно прокладывать на улице? |
Автор: | k-igor [ 11 сен 2017, 08:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по выбору питающего кабеля |
kvalerikl писал(а): k-igor писал(а): kvalerikl писал(а): Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно... Кабель нужен ВВГнг-4х150. Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля. часть кабеля внутри здания по 3 этажу по коридору часть по фасаду. ВВГ можно прокладывать на улице? Открыто - нежелательно, но такой кабель если в металлический короб положить, то никаких проблем. |
Автор: | Bastal [ 05 окт 2017, 10:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по выбору питающего кабеля |
kvalerikl писал(а): ВВГ можно прокладывать на улице? Нежелательно конечно, но можно. Если взять с хорошей ПВХ защитой, то можно и так, но лучше не пожалеть и потратится еще и на короб на верочку. По цене рекомендую рассмотреть этот магазин https://www.minimaks.ru/ Там ВВГ кабеля от 10р за погонный метр. Сравнивал с яндекс маркетом, дешевле не нашел. |
Автор: | Gesha [ 10 апр 2018, 11:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по выбору питающего кабеля |
130 кВА, примерно 210А, медный кабель 120 мм2 потери 0,8%, по ПУЭ нормально, если не в группе с другими нагруженными кабелями. |
Автор: | k-igor [ 10 апр 2018, 11:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по выбору питающего кабеля |
Gesha писал(а): 130 кВА, примерно 210А, медный кабель 120 мм2 потери 0,8%, по ПУЭ нормально, если не в группе с другими нагруженными кабелями. Высокий кф. мощности приняли.... вряд ли там будет 0,95. |