Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Вопрос по выбору питающего кабеля
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=5014
Страница 1 из 1

Автор:  kvalerikl [ 11 сен 2017, 07:33 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по выбору питающего кабеля

Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем

Автор:  k-igor [ 11 сен 2017, 07:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по выбору питающего кабеля

kvalerikl писал(а):
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем

нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно...
Кабель нужен ВВГнг-4х150.
Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.

Автор:  kvalerikl [ 11 сен 2017, 07:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по выбору питающего кабеля

k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем

нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно...
Кабель нужен ВВГнг-4х150.
Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.

часть кабеля внутри здания по 3 этажу по коридору часть по фасаду. ВВГ можно прокладывать на улице?

Автор:  k-igor [ 11 сен 2017, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по выбору питающего кабеля

kvalerikl писал(а):
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем

нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно...
Кабель нужен ВВГнг-4х150.
Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.

часть кабеля внутри здания по 3 этажу по коридору часть по фасаду. ВВГ можно прокладывать на улице?

Открыто - нежелательно, но такой кабель если в металлический короб положить, то никаких проблем.

Автор:  Bastal [ 05 окт 2017, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по выбору питающего кабеля

kvalerikl писал(а):
ВВГ можно прокладывать на улице?

Нежелательно конечно, но можно. Если взять с хорошей ПВХ защитой, то можно и так, но лучше не пожалеть и потратится еще и на короб на верочку. По цене рекомендую рассмотреть этот магазин https://www.minimaks.ru/ Там ВВГ кабеля от 10р за погонный метр. Сравнивал с яндекс маркетом, дешевле не нашел.

Автор:  Gesha [ 10 апр 2018, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по выбору питающего кабеля

130 кВА, примерно 210А, медный кабель 120 мм2 потери 0,8%,
по ПУЭ нормально, если не в группе с другими нагруженными кабелями.

Автор:  k-igor [ 10 апр 2018, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по выбору питающего кабеля

Gesha писал(а):
130 кВА, примерно 210А, медный кабель 120 мм2 потери 0,8%,
по ПУЭ нормально, если не в группе с другими нагруженными кабелями.

Высокий кф. мощности приняли.... вряд ли там будет 0,95.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/