Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 11:40

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вопрос по выбору питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 07:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 07:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем

нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно...
Кабель нужен ВВГнг-4х150.
Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 07:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем

нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно...
Кабель нужен ВВГнг-4х150.
Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.

часть кабеля внутри здания по 3 этажу по коридору часть по фасаду. ВВГ можно прокладывать на улице?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 08:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем

нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно...
Кабель нужен ВВГнг-4х150.
Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.

часть кабеля внутри здания по 3 этажу по коридору часть по фасаду. ВВГ можно прокладывать на улице?

Открыто - нежелательно, но такой кабель если в металлический короб положить, то никаких проблем.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Тырдым (11 сен 2017, 15:34)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 10:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 окт 2017, 10:28
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
kvalerikl писал(а):
ВВГ можно прокладывать на улице?

Нежелательно конечно, но можно. Если взять с хорошей ПВХ защитой, то можно и так, но лучше не пожалеть и потратится еще и на короб на верочку. По цене рекомендую рассмотреть этот магазин https://www.minimaks.ru/ Там ВВГ кабеля от 10р за погонный метр. Сравнивал с яндекс маркетом, дешевле не нашел.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 11:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 апр 2018, 11:25
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
130 кВА, примерно 210А, медный кабель 120 мм2 потери 0,8%,
по ПУЭ нормально, если не в группе с другими нагруженными кабелями.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 11:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Gesha писал(а):
130 кВА, примерно 210А, медный кабель 120 мм2 потери 0,8%,
по ПУЭ нормально, если не в группе с другими нагруженными кабелями.

Высокий кф. мощности приняли.... вряд ли там будет 0,95.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме