Автор: | БКТПН [ 06 июл 2018, 21:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Муфта на кабель 10 кВ |
Кабель то действующий был? Если да, то отстаивайте позицию свою, что это требование для вновь строимых линий. А так смотрите НД своего региона. |
Автор: | Vladkl [ 17 июн 2019, 09:22 ] |
Заголовок сообщения: | Муфта на кабель 10 кВ |
Здравствуйте Можно на одном лотке проложить кабель 0,4кВ и 6кВ?Каково должно расстояние между ними по горизонтали и вертикали? |
Автор: | k-igor [ 17 июн 2019, 09:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Муфта на кабель 10 кВ |
Vladkl писал(а): Здравствуйте Можно на одном лотке проложить кабель 0,4кВ и 6кВ?Каково должно расстояние между ними по горизонтали и вертикали? ПУЭ: Цитата: 2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями. 2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ. 3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой. 4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками. 5. Разделительные перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать. На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода. |