Автор:  БКТПН [ 06 июл 2018, 21:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Муфта на кабель 10 кВ

Кабель то действующий был? Если да, то отстаивайте позицию свою, что это требование для вновь строимых линий. А так смотрите НД своего региона.

Автор:  Vladkl [ 17 июн 2019, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Муфта на кабель 10 кВ

Здравствуйте Можно на одном лотке проложить кабель 0,4кВ и 6кВ?Каково должно расстояние между ними по горизонтали и вертикали?

Автор:  k-igor [ 17 июн 2019, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Муфта на кабель 10 кВ

Vladkl писал(а):
Здравствуйте Можно на одном лотке проложить кабель 0,4кВ и 6кВ?Каково должно расстояние между ними по горизонтали и вертикали?

ПУЭ:
Цитата:
2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.