Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Муфта на кабель 10 кВ http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4998 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 28 авг 2017, 06:38 ] |
Заголовок сообщения: | Муфта на кабель 10 кВ |
Здравствуйте, скажите пожалуйста, на кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, заранее большое спасибо ! ) |
Автор: | k-igor [ 28 авг 2017, 06:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Муфта на кабель 10 кВ. |
Артем Аркадьевич писал(а): Здравствуйте, скажите пожалуйста, на кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, заранее большое спасибо ! ) ПУЭ: Цитата: 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом. Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается. |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 28 авг 2017, 06:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Муфта на кабель 10 кВ. |
Часть 3 Главы 2.4, 2.5 приведены в редакции седьмого издания (2003 г.) ГОСТ 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт. А можно взглянуть на мировой стандарт ? соответствует ли это по мировым стандартам. Допустим как выполняют в Малайзии на один км 240 кабель |
Автор: | k-igor [ 28 авг 2017, 07:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Муфта на кабель 10 кВ. |
Артем Аркадьевич писал(а): Часть 3 Главы 2.4, 2.5 приведены в редакции седьмого издания (2003 г.) ГОСТ 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт. А можно взглянуть на мировой стандарт ? соответствует ли это по мировым стандартам. Допустим как выполняют в Малайзии на один км 240 кабель А зачем вам это? Во многом нужно исходить из строительной длины кабеля и тех условий, где он будет прокладываться. |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 28 авг 2017, 10:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Муфта на кабель 10 кВ. |
Дело в том что наши люди повредили кабель 3х240 мм2 и компания "петронас" утверждает что число муфт не должно превышать 3 шт, длинна кабеля 1 км и как им доказать что мы имеем право поставить еще одну муфту ? |
Автор: | k-igor [ 28 авг 2017, 10:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Муфта на кабель 10 кВ. |
Артем Аркадьевич писал(а): Дело в том что наши люди повредили кабель 3х240 мм2 и компания "петронас" утверждает что число муфт не должно превышать 3 шт, длинна кабеля 1 км и как им доказать что мы имеем право поставить еще одну муфту ? Территория РФ? Значит действуют требования ПУЭ. Пусть обоснуют требованиями нормативных документов свое требование. |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 28 авг 2017, 11:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Муфта на кабель 10 кВ |
Дело в том что мы находимся на территории Туркменистана, но это бывшая ТССР поэтому мы продолжили пользоваться российскими нормативами. Хотелось мы найти это в МЭК, и узнать по подробнее как влияет большое количество муфт на кабель, но больше всего нужен МЭК |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 28 авг 2017, 11:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Муфта на кабель 10 кВ |
Я буду очень благодарен, если вы дадите ссылку на МЭК где указанно данная информация |
Автор: | k-igor [ 28 авг 2017, 20:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Муфта на кабель 10 кВ |
Артем Аркадьевич писал(а): Я буду очень благодарен, если вы дадите ссылку на МЭК где указанно данная информация Могу лишь предложить эту статью: Перечень международных электротехнических стандартов Возможно в одном из документов что-то и будет... |
Автор: | dcent25 [ 31 авг 2017, 16:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Муфта на кабель 10 кВ |
Артем Аркадьевич писал(а): Зна кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, з ! ) На практике -неограниченное...... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |