Здравствуйте, скажите пожалуйста, на кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, заранее большое спасибо ! )

Автор:  k-igor [ 28 авг 2017, 06:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Муфта на кабель 10 кВ.

Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте, скажите пожалуйста, на кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, заранее большое спасибо ! )

ПУЭ:
Цитата:
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

Автор:  Артем Аркадьевич [ 28 авг 2017, 06:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Муфта на кабель 10 кВ.

Часть 3 Главы 2.4, 2.5 приведены в редакции седьмого издания (2003 г.) ГОСТ
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.

А можно взглянуть на мировой стандарт ? соответствует ли это по мировым стандартам. Допустим как выполняют в Малайзии на один км 240 кабель

Автор:  k-igor [ 28 авг 2017, 07:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Муфта на кабель 10 кВ.

Артем Аркадьевич писал(а):
Часть 3 Главы 2.4, 2.5 приведены в редакции седьмого издания (2003 г.) ГОСТ
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.

А можно взглянуть на мировой стандарт ? соответствует ли это по мировым стандартам. Допустим как выполняют в Малайзии на один км 240 кабель

А зачем вам это? Во многом нужно исходить из строительной длины кабеля и тех условий, где он будет прокладываться.

Автор:  Артем Аркадьевич [ 28 авг 2017, 10:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Муфта на кабель 10 кВ.

Дело в том что наши люди повредили кабель 3х240 мм2 и компания "петронас" утверждает что число муфт не должно превышать 3 шт, длинна кабеля 1 км и как им доказать что мы имеем право поставить еще одну муфту ?

Автор:  k-igor [ 28 авг 2017, 10:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Муфта на кабель 10 кВ.

Артем Аркадьевич писал(а):
Дело в том что наши люди повредили кабель 3х240 мм2 и компания "петронас" утверждает что число муфт не должно превышать 3 шт, длинна кабеля 1 км и как им доказать что мы имеем право поставить еще одну муфту ?

Территория РФ? Значит действуют требования ПУЭ.
Пусть обоснуют требованиями нормативных документов свое требование.

Автор:  Артем Аркадьевич [ 28 авг 2017, 11:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Муфта на кабель 10 кВ

Дело в том что мы находимся на территории Туркменистана, но это бывшая ТССР поэтому мы продолжили пользоваться российскими нормативами. Хотелось мы найти это в МЭК, и узнать по подробнее как влияет большое количество муфт на кабель, но больше всего нужен МЭК

Автор:  Артем Аркадьевич [ 28 авг 2017, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Муфта на кабель 10 кВ

Я буду очень благодарен, если вы дадите ссылку на МЭК где указанно данная информация

Автор:  k-igor [ 28 авг 2017, 20:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Муфта на кабель 10 кВ

Артем Аркадьевич писал(а):
Я буду очень благодарен, если вы дадите ссылку на МЭК где указанно данная информация

Могу лишь предложить эту статью: Перечень международных электротехнических стандартов
Возможно в одном из документов что-то и будет...

Автор:  dcent25 [ 31 авг 2017, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Муфта на кабель 10 кВ

Артем Аркадьевич писал(а):
Зна кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, з ! )

На практике -неограниченное...... :D

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC