Здравствуйте, скажите пожалуйста, на кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, заранее большое спасибо ! )
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте, скажите пожалуйста, на кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, заранее большое спасибо ! )
ПУЭ:
Цитата:
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт. Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом. Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40 Сообщений: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Часть 3 Главы 2.4, 2.5 приведены в редакции седьмого издания (2003 г.) ГОСТ 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
А можно взглянуть на мировой стандарт ? соответствует ли это по мировым стандартам. Допустим как выполняют в Малайзии на один км 240 кабель
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Часть 3 Главы 2.4, 2.5 приведены в редакции седьмого издания (2003 г.) ГОСТ 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
А можно взглянуть на мировой стандарт ? соответствует ли это по мировым стандартам. Допустим как выполняют в Малайзии на один км 240 кабель
А зачем вам это? Во многом нужно исходить из строительной длины кабеля и тех условий, где он будет прокладываться.
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40 Сообщений: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Дело в том что наши люди повредили кабель 3х240 мм2 и компания "петронас" утверждает что число муфт не должно превышать 3 шт, длинна кабеля 1 км и как им доказать что мы имеем право поставить еще одну муфту ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Дело в том что наши люди повредили кабель 3х240 мм2 и компания "петронас" утверждает что число муфт не должно превышать 3 шт, длинна кабеля 1 км и как им доказать что мы имеем право поставить еще одну муфту ?
Территория РФ? Значит действуют требования ПУЭ. Пусть обоснуют требованиями нормативных документов свое требование.
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40 Сообщений: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Дело в том что мы находимся на территории Туркменистана, но это бывшая ТССР поэтому мы продолжили пользоваться российскими нормативами. Хотелось мы найти это в МЭК, и узнать по подробнее как влияет большое количество муфт на кабель, но больше всего нужен МЭК