 Заголовок сообщения: Муфта на кабель 10 кВ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 06:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, на кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, заранее большое спасибо ! )


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 06:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте, скажите пожалуйста, на кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, заранее большое спасибо ! )

ПУЭ:
Цитата:
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 06:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Часть 3 Главы 2.4, 2.5 приведены в редакции седьмого издания (2003 г.) ГОСТ
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.

А можно взглянуть на мировой стандарт ? соответствует ли это по мировым стандартам. Допустим как выполняют в Малайзии на один км 240 кабель


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 07:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Часть 3 Главы 2.4, 2.5 приведены в редакции седьмого издания (2003 г.) ГОСТ
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.

А можно взглянуть на мировой стандарт ? соответствует ли это по мировым стандартам. Допустим как выполняют в Малайзии на один км 240 кабель

А зачем вам это? Во многом нужно исходить из строительной длины кабеля и тех условий, где он будет прокладываться.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 10:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дело в том что наши люди повредили кабель 3х240 мм2 и компания "петронас" утверждает что число муфт не должно превышать 3 шт, длинна кабеля 1 км и как им доказать что мы имеем право поставить еще одну муфту ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 10:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Дело в том что наши люди повредили кабель 3х240 мм2 и компания "петронас" утверждает что число муфт не должно превышать 3 шт, длинна кабеля 1 км и как им доказать что мы имеем право поставить еще одну муфту ?

Территория РФ? Значит действуют требования ПУЭ.
Пусть обоснуют требованиями нормативных документов свое требование.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 11:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дело в том что мы находимся на территории Туркменистана, но это бывшая ТССР поэтому мы продолжили пользоваться российскими нормативами. Хотелось мы найти это в МЭК, и узнать по подробнее как влияет большое количество муфт на кабель, но больше всего нужен МЭК


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 11:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я буду очень благодарен, если вы дадите ссылку на МЭК где указанно данная информация


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 20:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Я буду очень благодарен, если вы дадите ссылку на МЭК где указанно данная информация

Могу лишь предложить эту статью: Перечень международных электротехнических стандартов
Возможно в одном из документов что-то и будет...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 16:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Зна кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, з ! )

На практике -неограниченное...... :D


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика