Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Муфта на кабель 10 кВ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 06:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, на кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, заранее большое спасибо ! )


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 06:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте, скажите пожалуйста, на кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, заранее большое спасибо ! )

ПУЭ:
Цитата:
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 06:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Часть 3 Главы 2.4, 2.5 приведены в редакции седьмого издания (2003 г.) ГОСТ
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.

А можно взглянуть на мировой стандарт ? соответствует ли это по мировым стандартам. Допустим как выполняют в Малайзии на один км 240 кабель


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 07:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Часть 3 Главы 2.4, 2.5 приведены в редакции седьмого издания (2003 г.) ГОСТ
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.

А можно взглянуть на мировой стандарт ? соответствует ли это по мировым стандартам. Допустим как выполняют в Малайзии на один км 240 кабель

А зачем вам это? Во многом нужно исходить из строительной длины кабеля и тех условий, где он будет прокладываться.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 10:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дело в том что наши люди повредили кабель 3х240 мм2 и компания "петронас" утверждает что число муфт не должно превышать 3 шт, длинна кабеля 1 км и как им доказать что мы имеем право поставить еще одну муфту ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 10:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Дело в том что наши люди повредили кабель 3х240 мм2 и компания "петронас" утверждает что число муфт не должно превышать 3 шт, длинна кабеля 1 км и как им доказать что мы имеем право поставить еще одну муфту ?

Территория РФ? Значит действуют требования ПУЭ.
Пусть обоснуют требованиями нормативных документов свое требование.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 11:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дело в том что мы находимся на территории Туркменистана, но это бывшая ТССР поэтому мы продолжили пользоваться российскими нормативами. Хотелось мы найти это в МЭК, и узнать по подробнее как влияет большое количество муфт на кабель, но больше всего нужен МЭК


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 11:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я буду очень благодарен, если вы дадите ссылку на МЭК где указанно данная информация


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 20:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Я буду очень благодарен, если вы дадите ссылку на МЭК где указанно данная информация

Могу лишь предложить эту статью: Перечень международных электротехнических стандартов
Возможно в одном из документов что-то и будет...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Муфта на кабель 10 кВ
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 16:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Зна кабель 10 кВ, какое допустимое количество муфт разрешено устанавливать, могли бы вы скинуть ПУЭ или СНИП или так написать, з ! )

На практике -неограниченное...... :D


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика