Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Есть ж/б опора, хочу на нее поставить два светодиодных светильника, мощностью каждый по 100 Вт. Подскажите правильно я подобрал провод? (СИП-4 2х16)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Есть ж/б опора, хочу на нее поставить два светодиодных светильника, мощностью каждый по 100 Вт. Подскажите правильно я подобрал провод? (СИП-4 2х16)
Вы провод откуда тянете? Нужно видеть всю цепочку питания...
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Провод тяну с электрощитовой, расстояние до устанавливаемых светильников ~200 м, из них 150 метров провод будет проходить по кабельной эстакаде, остальные 50 воздушкой. На выходе из кабельной эстакады провод поднимается на ж/б опору высотой 11 м, и с этой опоры уже на опору где устанавливаю светильники, пролет м/у опорами ~50 метров получается
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Project писал(а):
Провод тяну с электрощитовой, расстояние до устанавливаемых светильников ~200 м, из них 150 метров провод будет проходить по кабельной эстакаде, остальные 50 воздушкой. На выходе из кабельной эстакады провод поднимается на ж/б опору высотой 11 м, и с этой опоры уже на опору где устанавливаю светильники, пролет м/у опорами ~50 метров получается
По эстакаде у вас будет одиночная прокладка СИП? 50м между опорами...нужно смотреть, возможно многовато...могут потребовать расчет. Посмотрите типовой проект, там зависит от ветра и гололеда. Нужно просчитать потери напряжения и ток КЗ, думаю подойдет.
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:10 Сообщений: 13 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Есть ж/б опора, хочу на нее поставить два светодиодных светильника, мощностью каждый по 100 Вт. Подскажите правильно я подобрал провод? (СИП-4 2х16)
Имеет смысл в цепь питания каждого светильника поставить свой проходной предохранитель (например, типов PP1, V01, B6770, с плавкой вставкой D01-4A или D01-6A). Тогда при КЗ в цепи одного из светильников (мало ли по какой причине) другой светильник продолжит работать. Без предохранителей при КЗ сработает автомат в щите и обесточатся оба светильника.
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Прошу прощения, внесли поправки, и теперь провод СИП тянется по двум проект. опорам, оба пролета будут по 32 метра. Все таки кажется мне что неправильно я провод выбрал, район по голлоледу-4, ветровое давление 53 кг/м кв., толщина голлоледа 25 мм. Подскажите какой СИП выбрать в данной ситуации? СИП для меня темный лес, прошу прощения за глупые вопросы
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Project писал(а):
Прошу прощения, внесли поправки, и теперь провод СИП тянется по двум проект. опорам, оба пролета будут по 32 метра. Все таки кажется мне что неправильно я провод выбрал, район по голлоледу-4, ветровое давление 53 кг/м кв., толщина голлоледа 25 мм. Подскажите какой СИП выбрать в данной ситуации? СИП для меня темный лес, прошу прощения за глупые вопросы
Посмотрите СТП 09110.20.186-09 или другой какой-нибудь типовой проект. Там имеются таблицы рекомендуемых пролетов. В ваших условиях наверное только 4х35 подойдет либо нужно делать расчет.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения