Автор: | Project [ 23 авг 2017, 13:28 ] |
Заголовок сообщения: | Уличное освещение |
Добрый день! Есть ж/б опора, хочу на нее поставить два светодиодных светильника, мощностью каждый по 100 Вт. Подскажите правильно я подобрал провод? (СИП-4 2х16) |
Автор: | k-igor [ 23 авг 2017, 14:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уличное освещение |
Project писал(а): Добрый день! Есть ж/б опора, хочу на нее поставить два светодиодных светильника, мощностью каждый по 100 Вт. Подскажите правильно я подобрал провод? (СИП-4 2х16) Вы провод откуда тянете? Нужно видеть всю цепочку питания... |
Автор: | Project [ 24 авг 2017, 06:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уличное освещение |
Провод тяну с электрощитовой, расстояние до устанавливаемых светильников ~200 м, из них 150 метров провод будет проходить по кабельной эстакаде, остальные 50 воздушкой. На выходе из кабельной эстакады провод поднимается на ж/б опору высотой 11 м, и с этой опоры уже на опору где устанавливаю светильники, пролет м/у опорами ~50 метров получается |
Автор: | k-igor [ 24 авг 2017, 07:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уличное освещение |
Project писал(а): Провод тяну с электрощитовой, расстояние до устанавливаемых светильников ~200 м, из них 150 метров провод будет проходить по кабельной эстакаде, остальные 50 воздушкой. На выходе из кабельной эстакады провод поднимается на ж/б опору высотой 11 м, и с этой опоры уже на опору где устанавливаю светильники, пролет м/у опорами ~50 метров получается По эстакаде у вас будет одиночная прокладка СИП? 50м между опорами...нужно смотреть, возможно многовато...могут потребовать расчет. Посмотрите типовой проект, там зависит от ветра и гололеда. Нужно просчитать потери напряжения и ток КЗ, думаю подойдет. |
Автор: | Project [ 24 авг 2017, 10:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уличное освещение |
По эстакаде прокладывается одиночно, по поводу пролета я сделал расчет учтя условия голлоледа, потери по кабелю тоже в допустимых пределах |
Автор: | k-igor [ 24 авг 2017, 12:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уличное освещение |
Project писал(а): По эстакаде прокладывается одиночно, по поводу пролета я сделал расчет учтя условия голлоледа, потери по кабелю тоже в допустимых пределах Тогда не вижу проблем для применения. |
Автор: | hooks [ 28 сен 2017, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уличное освещение |
По-моему все верно подобрано |
Автор: | starinfonic [ 21 ноя 2017, 11:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уличное освещение |
Project писал(а): Добрый день! Есть ж/б опора, хочу на нее поставить два светодиодных светильника, мощностью каждый по 100 Вт. Подскажите правильно я подобрал провод? (СИП-4 2х16) Имеет смысл в цепь питания каждого светильника поставить свой проходной предохранитель (например, типов PP1, V01, B6770, с плавкой вставкой D01-4A или D01-6A). Тогда при КЗ в цепи одного из светильников (мало ли по какой причине) другой светильник продолжит работать. Без предохранителей при КЗ сработает автомат в щите и обесточатся оба светильника.
|
Автор: | Project [ 27 ноя 2017, 13:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уличное освещение |
Прошу прощения, внесли поправки, и теперь провод СИП тянется по двум проект. опорам, оба пролета будут по 32 метра. Все таки кажется мне что неправильно я провод выбрал, район по голлоледу-4, ветровое давление 53 кг/м кв., толщина голлоледа 25 мм. Подскажите какой СИП выбрать в данной ситуации? СИП для меня темный лес, прошу прощения за глупые вопросы |
Автор: | k-igor [ 27 ноя 2017, 15:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уличное освещение |
Project писал(а): Прошу прощения, внесли поправки, и теперь провод СИП тянется по двум проект. опорам, оба пролета будут по 32 метра. Все таки кажется мне что неправильно я провод выбрал, район по голлоледу-4, ветровое давление 53 кг/м кв., толщина голлоледа 25 мм. Подскажите какой СИП выбрать в данной ситуации? СИП для меня темный лес, прошу прощения за глупые вопросы Посмотрите СТП 09110.20.186-09 или другой какой-нибудь типовой проект. Там имеются таблицы рекомендуемых пролетов. В ваших условиях наверное только 4х35 подойдет либо нужно делать расчет. |