Автор:  Project [ 23 авг 2017, 13:28 ]
Заголовок сообщения:  Уличное освещение

Добрый день! Есть ж/б опора, хочу на нее поставить два светодиодных светильника, мощностью каждый по 100 Вт. Подскажите правильно я подобрал провод? (СИП-4 2х16)

Автор:  k-igor [ 23 авг 2017, 14:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уличное освещение

Project писал(а):
Добрый день! Есть ж/б опора, хочу на нее поставить два светодиодных светильника, мощностью каждый по 100 Вт. Подскажите правильно я подобрал провод? (СИП-4 2х16)

Вы провод откуда тянете? Нужно видеть всю цепочку питания...

Автор:  Project [ 24 авг 2017, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уличное освещение

Провод тяну с электрощитовой, расстояние до устанавливаемых светильников ~200 м, из них 150 метров провод будет проходить по кабельной эстакаде, остальные 50 воздушкой. На выходе из кабельной эстакады провод поднимается на ж/б опору высотой 11 м, и с этой опоры уже на опору где устанавливаю светильники, пролет м/у опорами ~50 метров получается

Автор:  k-igor [ 24 авг 2017, 07:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уличное освещение

Project писал(а):
Провод тяну с электрощитовой, расстояние до устанавливаемых светильников ~200 м, из них 150 метров провод будет проходить по кабельной эстакаде, остальные 50 воздушкой. На выходе из кабельной эстакады провод поднимается на ж/б опору высотой 11 м, и с этой опоры уже на опору где устанавливаю светильники, пролет м/у опорами ~50 метров получается

По эстакаде у вас будет одиночная прокладка СИП?
50м между опорами...нужно смотреть, возможно многовато...могут потребовать расчет. Посмотрите типовой проект, там зависит от ветра и гололеда.
Нужно просчитать потери напряжения и ток КЗ, думаю подойдет.

Автор:  Project [ 24 авг 2017, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уличное освещение

По эстакаде прокладывается одиночно, по поводу пролета я сделал расчет учтя условия голлоледа, потери по кабелю тоже в допустимых пределах

Автор:  k-igor [ 24 авг 2017, 12:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уличное освещение

Project писал(а):
По эстакаде прокладывается одиночно, по поводу пролета я сделал расчет учтя условия голлоледа, потери по кабелю тоже в допустимых пределах

Тогда не вижу проблем для применения.

Автор:  hooks [ 28 сен 2017, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уличное освещение

По-моему все верно подобрано

Автор:  starinfonic [ 21 ноя 2017, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уличное освещение

Project писал(а):
Добрый день! Есть ж/б опора, хочу на нее поставить два светодиодных светильника, мощностью каждый по 100 Вт. Подскажите правильно я подобрал провод? (СИП-4 2х16)
Имеет смысл в цепь питания каждого светильника поставить свой проходной предохранитель (например, типов PP1, V01, B6770, с плавкой вставкой D01-4A или D01-6A). Тогда при КЗ в цепи одного из светильников (мало ли по какой причине) другой светильник продолжит работать. Без предохранителей при КЗ сработает автомат в щите и обесточатся оба светильника.

Автор:  Project [ 27 ноя 2017, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уличное освещение

Прошу прощения, внесли поправки, и теперь провод СИП тянется по двум проект. опорам, оба пролета будут по 32 метра. Все таки кажется мне что неправильно я провод выбрал, район по голлоледу-4, ветровое давление 53 кг/м кв., толщина голлоледа 25 мм. Подскажите какой СИП выбрать в данной ситуации? СИП для меня темный лес, прошу прощения за глупые вопросы

Автор:  k-igor [ 27 ноя 2017, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уличное освещение

Project писал(а):
Прошу прощения, внесли поправки, и теперь провод СИП тянется по двум проект. опорам, оба пролета будут по 32 метра. Все таки кажется мне что неправильно я провод выбрал, район по голлоледу-4, ветровое давление 53 кг/м кв., толщина голлоледа 25 мм. Подскажите какой СИП выбрать в данной ситуации? СИП для меня темный лес, прошу прощения за глупые вопросы

Посмотрите СТП 09110.20.186-09 или другой какой-нибудь типовой проект. Там имеются таблицы рекомендуемых пролетов.
В ваших условиях наверное только 4х35 подойдет либо нужно делать расчет.