СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Есть ж/б опора, хочу на нее поставить два светодиодных светильника, мощностью каждый по 100 Вт. Подскажите правильно я подобрал провод? (СИП-4 2х16)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Уличное освещение
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 14:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Есть ж/б опора, хочу на нее поставить два светодиодных светильника, мощностью каждый по 100 Вт. Подскажите правильно я подобрал провод? (СИП-4 2х16)

Вы провод откуда тянете? Нужно видеть всю цепочку питания...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уличное освещение
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 06:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Провод тяну с электрощитовой, расстояние до устанавливаемых светильников ~200 м, из них 150 метров провод будет проходить по кабельной эстакаде, остальные 50 воздушкой. На выходе из кабельной эстакады провод поднимается на ж/б опору высотой 11 м, и с этой опоры уже на опору где устанавливаю светильники, пролет м/у опорами ~50 метров получается


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уличное освещение
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 07:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
Провод тяну с электрощитовой, расстояние до устанавливаемых светильников ~200 м, из них 150 метров провод будет проходить по кабельной эстакаде, остальные 50 воздушкой. На выходе из кабельной эстакады провод поднимается на ж/б опору высотой 11 м, и с этой опоры уже на опору где устанавливаю светильники, пролет м/у опорами ~50 метров получается

По эстакаде у вас будет одиночная прокладка СИП?
50м между опорами...нужно смотреть, возможно многовато...могут потребовать расчет. Посмотрите типовой проект, там зависит от ветра и гололеда.
Нужно просчитать потери напряжения и ток КЗ, думаю подойдет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уличное освещение
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По эстакаде прокладывается одиночно, по поводу пролета я сделал расчет учтя условия голлоледа, потери по кабелю тоже в допустимых пределах


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уличное освещение
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
По эстакаде прокладывается одиночно, по поводу пролета я сделал расчет учтя условия голлоледа, потери по кабелю тоже в допустимых пределах

Тогда не вижу проблем для применения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уличное освещение
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 08:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 сен 2017, 17:26
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По-моему все верно подобрано


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уличное освещение
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 11:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:10
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Есть ж/б опора, хочу на нее поставить два светодиодных светильника, мощностью каждый по 100 Вт. Подскажите правильно я подобрал провод? (СИП-4 2х16)
Имеет смысл в цепь питания каждого светильника поставить свой проходной предохранитель (например, типов PP1, V01, B6770, с плавкой вставкой D01-4A или D01-6A). Тогда при КЗ в цепи одного из светильников (мало ли по какой причине) другой светильник продолжит работать. Без предохранителей при КЗ сработает автомат в щите и обесточатся оба светильника.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уличное освещение
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прошу прощения, внесли поправки, и теперь провод СИП тянется по двум проект. опорам, оба пролета будут по 32 метра. Все таки кажется мне что неправильно я провод выбрал, район по голлоледу-4, ветровое давление 53 кг/м кв., толщина голлоледа 25 мм. Подскажите какой СИП выбрать в данной ситуации? СИП для меня темный лес, прошу прощения за глупые вопросы


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уличное освещение
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
Прошу прощения, внесли поправки, и теперь провод СИП тянется по двум проект. опорам, оба пролета будут по 32 метра. Все таки кажется мне что неправильно я провод выбрал, район по голлоледу-4, ветровое давление 53 кг/м кв., толщина голлоледа 25 мм. Подскажите какой СИП выбрать в данной ситуации? СИП для меня темный лес, прошу прощения за глупые вопросы

Посмотрите СТП 09110.20.186-09 или другой какой-нибудь типовой проект. Там имеются таблицы рекомендуемых пролетов.
В ваших условиях наверное только 4х35 подойдет либо нужно делать расчет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика