Автор: | Сашка [ 28 май 2011, 15:07 ] |
Заголовок сообщения: | Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ? |
Для чего выполняют расчет 1-фазного тока КЗ? |
Автор: | k-igor [ 28 май 2011, 15:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ? |
Сашка писал(а): Для чего выполняют расчет 1-фазного тока КЗ? Если много однотипных линий (одного сечения провода, автоматы одного номинала), выбирается самый длинный участок и рассчитывается. По результатам расчета можно узнать следующее: а) минимальный ток КЗ; б) по этому минимальному току КЗ можно узнать, через какое время сработает автомат, защищающий эту линию и сработает ли вообще или быстрее выгорит кабель? Соответственно, на более коротких однотипных линиях ток КЗ будет больше и считать их нет смысла. Если линии не однотипные (разные сечения, разные автоматы), то считать придется каждую в отдельности. |
Автор: | Сашка [ 28 май 2011, 15:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ? |
Какие параметры сети необходимо знать, чтобы рассчитать ток 1-фазного КЗ? |
Автор: | k-igor [ 28 май 2011, 15:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ? |
Сашка писал(а): Какие параметры сети необходимо знать, чтобы рассчитать ток 1-фазного КЗ? 1 Мощность питающего трансформатора. 2 Схему соединения обмоток трансформатора (треугольник- звезда, звезда-звезда). 3 Тип трансформатора, масляный или сухой. 4 Марку, сечение, длину, - всех проводников от трансформатора до расчетного места КЗ. |
Автор: | sergey [ 28 май 2011, 15:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ? |
Как рассчитать ток 1-фазного КЗ, если питающая сеть выполнена кабелем «ВВГ 5х25» 90 м; групповая линия - 260 м. «ВВГ 1х1,5»? Автомат защиты группы поставлен С6, т.е. с десятикратным номиналом срабатывания от токов КЗ. |
Автор: | Proektant [ 28 май 2011, 16:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ? |
sergey писал(а): Как рассчитать ток 1-фазного КЗ, если питающая сеть выполнена кабелем «ВВГ 5х25» 90 м; групповая линия - 260 м. «ВВГ 1х1,5»? Автомат защиты группы поставлен С6, т.е. с десятикратным номиналом срабатывания от токов КЗ. Кабель «ВВГ 5х25» 90 м. - примерное сопротивление жилы будет 0,065 Ом; кабель «ВВГ 1х1,5» 260 м - примерное сопротивление 3,354 Ом. Итого: общее сопротивление 3,404 Ом. Даже исходя из этих данных, ток 1-фазного КЗ равен 230 В/3,404 Ом = 67 А. Если выбран автомат защиты С6, то это значит, что этот автомат надежно отключится при токах КЗ более 60 А. В данном случае вроде бы проходит, да? Но мы не учли еще сопротивление питающего трансформатора, линий от трансформатора до главных щитов... Ток КЗ в конце линии будет ампер 30-40. Вывод? Автомат не защитит линию от короткого в конце линии, значит, возможен пожар и т.д. |
Автор: | sergey [ 28 май 2011, 16:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ? |
Proektant писал(а): sergey писал(а): Как рассчитать ток 1-фазного КЗ, если питающая сеть выполнена кабелем «ВВГ 5х25» 90 м; групповая линия - 260 м. «ВВГ 1х1,5»? Автомат защиты группы поставлен С6, т.е. с десятикратным номиналом срабатывания от токов КЗ. Кабель «ВВГ 5х25» 90 м. - примерное сопротивление жилы будет 0,065 Ом; кабель «ВВГ 1х1,5» 260 м - примерное сопротивление 3,354 Ом. Итого: общее сопротивление 3,404 Ом. Даже исходя из этих данных, ток 1-фазного КЗ равен 230 В/3,404 Ом = 67 А. Если выбран автомат защиты С6, то это значит, что этот автомат надежно отключится при токах КЗ более 60 А. В данном случае вроде бы проходит, да? Но мы не учли еще сопротивление питающего трансформатора, линий от трансформатора до главных щитов... Ток КЗ в конце линии будет ампер 30-40. Вывод? Автомат не защитит линию от короткого в конце линии, значит, возможен пожар и т.д. И что делать в данном случае? |
Автор: | Proektant [ 28 май 2011, 16:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ? |
Можно выбирать кабели большего сечения (а, значит, меньшего сопротивления, что увеличит значение тока КЗ) либо ставить автомат не С6, а В6 (с трехкратным номиналом, т.е. 18 А). |