Автор:  Сашка [ 28 май 2011, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?

Для чего выполняют расчет 1-фазного тока КЗ?

Автор:  k-igor [ 28 май 2011, 15:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?

Сашка писал(а):
Для чего выполняют расчет 1-фазного тока КЗ?

Если много однотипных линий (одного сечения провода, автоматы одного номинала), выбирается самый длинный участок и рассчитывается. По результатам расчета можно узнать следующее:
а) минимальный ток КЗ;
б) по этому минимальному току КЗ можно узнать, через какое время сработает автомат, защищающий эту линию и сработает ли вообще или быстрее выгорит кабель?
Соответственно, на более коротких однотипных линиях ток КЗ будет больше и считать их нет смысла. Если линии не однотипные (разные сечения, разные автоматы), то считать придется каждую в отдельности.

Автор:  Сашка [ 28 май 2011, 15:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?

Какие параметры сети необходимо знать, чтобы рассчитать ток 1-фазного КЗ?

Автор:  k-igor [ 28 май 2011, 15:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?

Сашка писал(а):
Какие параметры сети необходимо знать, чтобы рассчитать ток 1-фазного КЗ?

1 Мощность питающего трансформатора.
2 Схему соединения обмоток трансформатора (треугольник- звезда, звезда-звезда).
3 Тип трансформатора, масляный или сухой.
4 Марку, сечение, длину, - всех проводников от трансформатора до расчетного места КЗ.

Автор:  sergey [ 28 май 2011, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?

Как рассчитать ток 1-фазного КЗ, если питающая сеть выполнена кабелем «ВВГ 5х25» 90 м; групповая линия - 260 м. «ВВГ 1х1,5»? Автомат защиты группы поставлен С6, т.е. с десятикратным номиналом срабатывания от токов КЗ.

Автор:  Proektant [ 28 май 2011, 16:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?

sergey писал(а):
Как рассчитать ток 1-фазного КЗ, если питающая сеть выполнена кабелем «ВВГ 5х25» 90 м; групповая линия - 260 м. «ВВГ 1х1,5»? Автомат защиты группы поставлен С6, т.е. с десятикратным номиналом срабатывания от токов КЗ.

Кабель «ВВГ 5х25» 90 м. - примерное сопротивление жилы будет 0,065 Ом; кабель «ВВГ 1х1,5» 260 м - примерное сопротивление 3,354 Ом.
Итого: общее сопротивление 3,404 Ом. Даже исходя из этих данных, ток 1-фазного КЗ равен 230 В/3,404 Ом = 67 А. Если выбран автомат защиты С6, то это значит, что этот автомат надежно отключится при токах КЗ более 60 А. В данном случае вроде бы проходит, да? Но мы не учли еще сопротивление питающего трансформатора, линий от трансформатора до главных щитов... Ток КЗ в конце линии будет ампер 30-40. Вывод? Автомат не защитит линию от короткого в конце линии, значит, возможен пожар и т.д.

Автор:  sergey [ 28 май 2011, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?

Proektant писал(а):
sergey писал(а):
Как рассчитать ток 1-фазного КЗ, если питающая сеть выполнена кабелем «ВВГ 5х25» 90 м; групповая линия - 260 м. «ВВГ 1х1,5»? Автомат защиты группы поставлен С6, т.е. с десятикратным номиналом срабатывания от токов КЗ.

Кабель «ВВГ 5х25» 90 м. - примерное сопротивление жилы будет 0,065 Ом; кабель «ВВГ 1х1,5» 260 м - примерное сопротивление 3,354 Ом.
Итого: общее сопротивление 3,404 Ом. Даже исходя из этих данных, ток 1-фазного КЗ равен 230 В/3,404 Ом = 67 А. Если выбран автомат защиты С6, то это значит, что этот автомат надежно отключится при токах КЗ более 60 А. В данном случае вроде бы проходит, да? Но мы не учли еще сопротивление питающего трансформатора, линий от трансформатора до главных щитов... Ток КЗ в конце линии будет ампер 30-40. Вывод? Автомат не защитит линию от короткого в конце линии, значит, возможен пожар и т.д.

И что делать в данном случае?

Автор:  Proektant [ 28 май 2011, 16:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?

Можно выбирать кабели большего сечения (а, значит, меньшего сопротивления, что увеличит значение тока КЗ) либо ставить автомат не С6, а В6 (с трехкратным номиналом, т.е. 18 А).