Заголовок сообщения: Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?
Добавлено: 28 май 2011, 15:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сашка писал(а):
Для чего выполняют расчет 1-фазного тока КЗ?
Если много однотипных линий (одного сечения провода, автоматы одного номинала), выбирается самый длинный участок и рассчитывается. По результатам расчета можно узнать следующее: а) минимальный ток КЗ; б) по этому минимальному току КЗ можно узнать, через какое время сработает автомат, защищающий эту линию и сработает ли вообще или быстрее выгорит кабель? Соответственно, на более коротких однотипных линиях ток КЗ будет больше и считать их нет смысла. Если линии не однотипные (разные сечения, разные автоматы), то считать придется каждую в отдельности.
Заголовок сообщения: Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?
Добавлено: 28 май 2011, 15:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сашка писал(а):
Какие параметры сети необходимо знать, чтобы рассчитать ток 1-фазного КЗ?
1 Мощность питающего трансформатора. 2 Схему соединения обмоток трансформатора (треугольник- звезда, звезда-звезда). 3 Тип трансформатора, масляный или сухой. 4 Марку, сечение, длину, - всех проводников от трансформатора до расчетного места КЗ.
Заголовок сообщения: Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?
Добавлено: 28 май 2011, 15:52
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24 Сообщений: 40 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как рассчитать ток 1-фазного КЗ, если питающая сеть выполнена кабелем «ВВГ 5х25» 90 м; групповая линия - 260 м. «ВВГ 1х1,5»? Автомат защиты группы поставлен С6, т.е. с десятикратным номиналом срабатывания от токов КЗ.
Заголовок сообщения: Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?
Добавлено: 28 май 2011, 16:03
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
sergey писал(а):
Как рассчитать ток 1-фазного КЗ, если питающая сеть выполнена кабелем «ВВГ 5х25» 90 м; групповая линия - 260 м. «ВВГ 1х1,5»? Автомат защиты группы поставлен С6, т.е. с десятикратным номиналом срабатывания от токов КЗ.
Кабель «ВВГ 5х25» 90 м. - примерное сопротивление жилы будет 0,065 Ом; кабель «ВВГ 1х1,5» 260 м - примерное сопротивление 3,354 Ом. Итого: общее сопротивление 3,404 Ом. Даже исходя из этих данных, ток 1-фазного КЗ равен 230 В/3,404 Ом = 67 А. Если выбран автомат защиты С6, то это значит, что этот автомат надежно отключится при токах КЗ более 60 А. В данном случае вроде бы проходит, да? Но мы не учли еще сопротивление питающего трансформатора, линий от трансформатора до главных щитов... Ток КЗ в конце линии будет ампер 30-40. Вывод? Автомат не защитит линию от короткого в конце линии, значит, возможен пожар и т.д.
Заголовок сообщения: Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?
Добавлено: 28 май 2011, 16:05
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24 Сообщений: 40 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Proektant писал(а):
sergey писал(а):
Как рассчитать ток 1-фазного КЗ, если питающая сеть выполнена кабелем «ВВГ 5х25» 90 м; групповая линия - 260 м. «ВВГ 1х1,5»? Автомат защиты группы поставлен С6, т.е. с десятикратным номиналом срабатывания от токов КЗ.
Кабель «ВВГ 5х25» 90 м. - примерное сопротивление жилы будет 0,065 Ом; кабель «ВВГ 1х1,5» 260 м - примерное сопротивление 3,354 Ом. Итого: общее сопротивление 3,404 Ом. Даже исходя из этих данных, ток 1-фазного КЗ равен 230 В/3,404 Ом = 67 А. Если выбран автомат защиты С6, то это значит, что этот автомат надежно отключится при токах КЗ более 60 А. В данном случае вроде бы проходит, да? Но мы не учли еще сопротивление питающего трансформатора, линий от трансформатора до главных щитов... Ток КЗ в конце линии будет ампер 30-40. Вывод? Автомат не защитит линию от короткого в конце линии, значит, возможен пожар и т.д.
Заголовок сообщения: Re: Для чего нужен расчет 1-фазного тока КЗ?
Добавлено: 28 май 2011, 16:08
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Можно выбирать кабели большего сечения (а, значит, меньшего сопротивления, что увеличит значение тока КЗ) либо ставить автомат не С6, а В6 (с трехкратным номиналом, т.е. 18 А).