Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Если рассчитывать мощность квартиры по СП256, прибавляем ли мы к 10кВт мощности водонагревателя и кондиционера? Просто проблема, в том что кабель до квартиры придется кидать 3*16 медный. Или ставить трёхфазные счётчики.
Нужно понимть, что у вас за квартиры... что прописано в задании на проектировании? Вы проектируете дом целиком или отдельную квартиру? Если обычные квартиры, то эту мощность не учитывают.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Если рассчитывать мощность квартиры по СП256, прибавляем ли мы к 10кВт мощности водонагревателя и кондиционера? Просто проблема, в том что кабель до квартиры придется кидать 3*16 медный. Или ставить трёхфазные счётчики.
Примечание 6 к таблице 7.1 СП256
Цитата:
6 Удельные расчетные нагрузки не учитывают ... а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).
Получается что учитывать надо отдельно, только какой коэффициент брать? С учетом изменения №4 в отдельных областях введён понижающий коэффициент (таблица 7.5а), например для ЦФО он равен 0,81. Данный коэффициент введен по просьбам электроснабжающих организаций, так как трансформаторы жилой части городов недогружены. Так что теперь я даже не знаю как быть при расчете нагрузки дома - вводить дополнительно нагрузку водонагревателей и кондиционеров, брать коэффициент спроса из таблицы 7.5 и потом умножать на 0,81? Или брать удельные нагрузки из старой книги Тульчина и Нудлера? Так там только про кондиционеры указано, водонагревателей нет. У кого какие мнения?
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
Нужно понимть, что у вас за квартиры... что прописано в задании на проектировании? Вы проектируете дом целиком или отдельную квартиру? Если обычные квартиры, то эту мощность не учитывают.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
Нужно понимть, что у вас за квартиры... что прописано в задании на проектировании? Вы проектируете дом целиком или отдельную квартиру? Если обычные квартиры, то эту мощность не учитывают.
Примечание 6 к таблице 7.1 гласит, что учитываем
Не понятно что вы проектируете... Обычную квартиру или элитную.
Цитата:
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3).
В обычных квартирах нет водонагревателей и конидиционеров А если и ставят в частном порядке, то в расчете не учитывают.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
Нужно понимть, что у вас за квартиры... что прописано в задании на проектировании? Вы проектируете дом целиком или отдельную квартиру? Если обычные квартиры, то эту мощность не учитывают.
Примечание 6 к таблице 7.1 гласит, что учитываем
Не понятно что вы проектируете... Обычную квартиру или элитную.
Цитата:
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3).
В обычных квартирах нет водонагревателей и конидиционеров А если и ставят в частном порядке, то в расчете не учитывают.
В обычной квартире без газа и ГВС ставится водонагреватель, по области у нас такие дома встречаются. В обычной квартире в городе у нас постоянно пишут - предусмотреть корзину для возможности установки кондиционера, а также розетку для его подключения. Таблица 7.1 распространяется на обычные, типовые квартиры. Примечание 3 таблицы
Цитата:
3 Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м (квартиры от 35 до 90 м) в зданиях по типовым проектам.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
А вообще тема очень неоднозначная. Некоторые заказчики говорят, что нагрузка завышена, надо снизить, а другие наоборот, говорят что мало. И вот я уже не знаю как быть в этой ситуации - где-то ввожу коэффициент для ЦФО по таблице 7.5а, а где-то нет, но предварительно спрашиваю у заказчика, а там уже думаю по ситуации.