 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 11:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Если рассчитывать мощность квартиры по СП256, прибавляем ли мы к 10кВт мощности водонагревателя и кондиционера?
Просто проблема, в том что кабель до квартиры придется кидать 3*16 медный. Или ставить трёхфазные счётчики.

Нужно понимть, что у вас за квартиры... что прописано в задании на проектировании? Вы проектируете дом целиком или отдельную квартиру?
Если обычные квартиры, то эту мощность не учитывают.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 05:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Если рассчитывать мощность квартиры по СП256, прибавляем ли мы к 10кВт мощности водонагревателя и кондиционера?
Просто проблема, в том что кабель до квартиры придется кидать 3*16 медный. Или ставить трёхфазные счётчики.

Примечание 6 к таблице 7.1 СП256
Цитата:
6 Удельные расчетные нагрузки не учитывают ... а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

Получается что учитывать надо отдельно, только какой коэффициент брать?
С учетом изменения №4 в отдельных областях введён понижающий коэффициент (таблица 7.5а), например для ЦФО он равен 0,81. Данный коэффициент введен по просьбам электроснабжающих организаций, так как трансформаторы жилой части городов недогружены.
Так что теперь я даже не знаю как быть при расчете нагрузки дома - вводить дополнительно нагрузку водонагревателей и кондиционеров, брать коэффициент спроса из таблицы 7.5 и потом умножать на 0,81? Или брать удельные нагрузки из старой книги Тульчина и Нудлера? Так там только про кондиционеры указано, водонагревателей нет.
У кого какие мнения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 06:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
Нужно понимть, что у вас за квартиры... что прописано в задании на проектировании? Вы проектируете дом целиком или отдельную квартиру?
Если обычные квартиры, то эту мощность не учитывают.

Примечание 6 к таблице 7.1 гласит, что учитываем


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 08:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
Нужно понимть, что у вас за квартиры... что прописано в задании на проектировании? Вы проектируете дом целиком или отдельную квартиру?
Если обычные квартиры, то эту мощность не учитывают.

Примечание 6 к таблице 7.1 гласит, что учитываем

Не понятно что вы проектируете... Обычную квартиру или элитную.
Цитата:
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3).

В обычных квартирах нет водонагревателей и конидиционеров :) А если и ставят в частном порядке, то в расчете не учитывают.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 07:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
Нужно понимть, что у вас за квартиры... что прописано в задании на проектировании? Вы проектируете дом целиком или отдельную квартиру?
Если обычные квартиры, то эту мощность не учитывают.

Примечание 6 к таблице 7.1 гласит, что учитываем

Не понятно что вы проектируете... Обычную квартиру или элитную.
Цитата:
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3).

В обычных квартирах нет водонагревателей и конидиционеров :) А если и ставят в частном порядке, то в расчете не учитывают.

В обычной квартире без газа и ГВС ставится водонагреватель, по области у нас такие дома встречаются.
В обычной квартире в городе у нас постоянно пишут - предусмотреть корзину для возможности установки кондиционера, а также розетку для его подключения.
Таблица 7.1 распространяется на обычные, типовые квартиры. Примечание 3 таблицы
Цитата:
3 Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м (квартиры от 35 до 90 м) в зданиях по типовым проектам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 07:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
А вообще тема очень неоднозначная. Некоторые заказчики говорят, что нагрузка завышена, надо снизить, а другие наоборот, говорят что мало.
И вот я уже не знаю как быть в этой ситуации - где-то ввожу коэффициент для ЦФО по таблице 7.5а, а где-то нет, но предварительно спрашиваю у заказчика, а там уже думаю по ситуации.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика