 Заголовок сообщения: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет, помощь нужна скорее от проектировщиков. Делается проект электроснабжения жилого дома, какое должно быть расстояние от силовых кабелей в лотках то есть от лотков до водопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплопроводов? Буду благодарен за советы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
Всем привет, помощь нужна скорее от проектировщиков. Делается проект электроснабжения жилого дома, какое должно быть расстояние от силовых кабелей в лотках то есть от лотков до водопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплопроводов? Буду благодарен за советы.

Согласно ПУЭ:
Цитата:
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Я считаю до лотка должно быть не менее 100мм.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 05:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Всем привет, помощь нужна скорее от проектировщиков. Делается проект электроснабжения жилого дома, какое должно быть расстояние от силовых кабелей в лотках то есть от лотков до водопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплопроводов? Буду благодарен за советы.

Согласно ПУЭ:
Цитата:
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Я считаю до лотка должно быть не менее 100мм.


Именно, других норм я не нашел, но некоторые проектировщики меня убеждают в том что расстояние должно быть 0,5-0,6. А какие нормы сказать не могут, но говорят что где то это прописано, ищи. Вот и канул в раздумья :D


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 06:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Всем привет, помощь нужна скорее от проектировщиков. Делается проект электроснабжения жилого дома, какое должно быть расстояние от силовых кабелей в лотках то есть от лотков до водопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплопроводов? Буду благодарен за советы.

Согласно ПУЭ:
Цитата:
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Я считаю до лотка должно быть не менее 100мм.


Именно, других норм я не нашел, но некоторые проектировщики меня убеждают в том что расстояние должно быть 0,5-0,6. А какие нормы сказать не могут, но говорят что где то это прописано, ищи. Вот и канул в раздумья :D

Насколько мне известно, жилой дом не относится к производственному зданию :D
ПУЭ:
Цитата:
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.
Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 08:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
а как же дополнительный нагрев от труб с горячей водой, расстояния 100 мм мне кажется в этом случае явно не хватит!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 08:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
а как же дополнительный нагрев от труб с горячей водой, расстояния 100 мм мне кажется в этом случае явно не хватит!

400 мм думаю всех удовлетворит))
100 мм, если холодные трубы.
Задал вопрос коллеге: какая температура будет на поверхности изоляции трубы горячего водоснабжения, например, при температуре воды 130 градусах? Не ответила.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 09:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
а как же дополнительный нагрев от труб с горячей водой, расстояния 100 мм мне кажется в этом случае явно не хватит!

400 мм думаю всех удовлетворит))
100 мм, если холодные трубы.
Задал вопрос коллеге: какая температура будет на поверхности изоляции трубы горячего водоснабжения, например, при температуре воды 130 градусах? Не ответила.

Логика в это есть, спасибо! Дайте знать, когда коллега ответит. или уже не ответит :D ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 09:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
а как же дополнительный нагрев от труб с горячей водой, расстояния 100 мм мне кажется в этом случае явно не хватит!

400 мм думаю всех удовлетворит))
100 мм, если холодные трубы.
Задал вопрос коллеге: какая температура будет на поверхности изоляции трубы горячего водоснабжения, например, при температуре воды 130 градусах? Не ответила.

Логика в это есть, спасибо! Дайте знать, когда коллега ответит. или уже не ответит :D ?

Вот именно, что она сказала, что не знает.
Как в таком случае электрик может сделать заключение, как будут влиять трубы горячего водоснабжения на электрические кабели, если теплотехник не может сказать как сильно нагревается изоляция труб)) Кабели ведь тоже греются и расстояние между ними в лучшем случае 50мм, при больших сечениях.
Если не стесненные условия, то нужно делать расстояние побольше, например, 400 мм. Зачастую это не так просто сделать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: kvalerikl (18 июл 2017, 10:06)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 10:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ладно, спасибо большое.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика