Всем привет, помощь нужна скорее от проектировщиков. Делается проект электроснабжения жилого дома, какое должно быть расстояние от силовых кабелей в лотках то есть от лотков до водопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплопроводов? Буду благодарен за советы. |
Автор: | k-igor [ 17 июл 2017, 13:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении |
kvalerikl писал(а): Всем привет, помощь нужна скорее от проектировщиков. Делается проект электроснабжения жилого дома, какое должно быть расстояние от силовых кабелей в лотках то есть от лотков до водопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплопроводов? Буду благодарен за советы. Согласно ПУЭ: Цитата: 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение. Я считаю до лотка должно быть не менее 100мм. |
Автор: | kvalerikl [ 18 июл 2017, 05:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении |
k-igor писал(а): kvalerikl писал(а): Всем привет, помощь нужна скорее от проектировщиков. Делается проект электроснабжения жилого дома, какое должно быть расстояние от силовых кабелей в лотках то есть от лотков до водопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплопроводов? Буду благодарен за советы. Согласно ПУЭ: Цитата: 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение. Я считаю до лотка должно быть не менее 100мм. Именно, других норм я не нашел, но некоторые проектировщики меня убеждают в том что расстояние должно быть 0,5-0,6. А какие нормы сказать не могут, но говорят что где то это прописано, ищи. Вот и канул в раздумья |
Автор: | k-igor [ 18 июл 2017, 06:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении |
kvalerikl писал(а): k-igor писал(а): kvalerikl писал(а): Всем привет, помощь нужна скорее от проектировщиков. Делается проект электроснабжения жилого дома, какое должно быть расстояние от силовых кабелей в лотках то есть от лотков до водопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплопроводов? Буду благодарен за советы. Согласно ПУЭ: Цитата: 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение. Я считаю до лотка должно быть не менее 100мм. Именно, других норм я не нашел, но некоторые проектировщики меня убеждают в том что расстояние должно быть 0,5-0,6. А какие нормы сказать не могут, но говорят что где то это прописано, ищи. Вот и канул в раздумья Насколько мне известно, жилой дом не относится к производственному зданию ПУЭ: Цитата: 2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра. Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15. 2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1. 3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева. Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола. Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается. |
Автор: | kvalerikl [ 18 июл 2017, 08:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении |
а как же дополнительный нагрев от труб с горячей водой, расстояния 100 мм мне кажется в этом случае явно не хватит! |
Автор: | k-igor [ 18 июл 2017, 08:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении |
kvalerikl писал(а): а как же дополнительный нагрев от труб с горячей водой, расстояния 100 мм мне кажется в этом случае явно не хватит! 400 мм думаю всех удовлетворит)) 100 мм, если холодные трубы. Задал вопрос коллеге: какая температура будет на поверхности изоляции трубы горячего водоснабжения, например, при температуре воды 130 градусах? Не ответила. |
Автор: | kvalerikl [ 18 июл 2017, 09:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении |
k-igor писал(а): kvalerikl писал(а): а как же дополнительный нагрев от труб с горячей водой, расстояния 100 мм мне кажется в этом случае явно не хватит! 400 мм думаю всех удовлетворит)) 100 мм, если холодные трубы. Задал вопрос коллеге: какая температура будет на поверхности изоляции трубы горячего водоснабжения, например, при температуре воды 130 градусах? Не ответила. Логика в это есть, спасибо! Дайте знать, когда коллега ответит. или уже не ответит ? |
Автор: | k-igor [ 18 июл 2017, 09:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении |
kvalerikl писал(а): k-igor писал(а): kvalerikl писал(а): а как же дополнительный нагрев от труб с горячей водой, расстояния 100 мм мне кажется в этом случае явно не хватит! 400 мм думаю всех удовлетворит)) 100 мм, если холодные трубы. Задал вопрос коллеге: какая температура будет на поверхности изоляции трубы горячего водоснабжения, например, при температуре воды 130 градусах? Не ответила. Логика в это есть, спасибо! Дайте знать, когда коллега ответит. или уже не ответит ? Вот именно, что она сказала, что не знает. Как в таком случае электрик может сделать заключение, как будут влиять трубы горячего водоснабжения на электрические кабели, если теплотехник не может сказать как сильно нагревается изоляция труб)) Кабели ведь тоже греются и расстояние между ними в лучшем случае 50мм, при больших сечениях. Если не стесненные условия, то нужно делать расстояние побольше, например, 400 мм. Зачастую это не так просто сделать. |
Автор: | kvalerikl [ 18 июл 2017, 10:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении |
Ладно, спасибо большое. |