Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4945
Страница 1 из 1

Автор:  kvalerikl [ 17 июл 2017, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении

Всем привет, помощь нужна скорее от проектировщиков. Делается проект электроснабжения жилого дома, какое должно быть расстояние от силовых кабелей в лотках то есть от лотков до водопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплопроводов? Буду благодарен за советы.

Автор:  k-igor [ 17 июл 2017, 13:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении

kvalerikl писал(а):
Всем привет, помощь нужна скорее от проектировщиков. Делается проект электроснабжения жилого дома, какое должно быть расстояние от силовых кабелей в лотках то есть от лотков до водопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплопроводов? Буду благодарен за советы.

Согласно ПУЭ:
Цитата:
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Я считаю до лотка должно быть не менее 100мм.

Автор:  kvalerikl [ 18 июл 2017, 05:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении

k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Всем привет, помощь нужна скорее от проектировщиков. Делается проект электроснабжения жилого дома, какое должно быть расстояние от силовых кабелей в лотках то есть от лотков до водопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплопроводов? Буду благодарен за советы.

Согласно ПУЭ:
Цитата:
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Я считаю до лотка должно быть не менее 100мм.


Именно, других норм я не нашел, но некоторые проектировщики меня убеждают в том что расстояние должно быть 0,5-0,6. А какие нормы сказать не могут, но говорят что где то это прописано, ищи. Вот и канул в раздумья :D

Автор:  k-igor [ 18 июл 2017, 06:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении

kvalerikl писал(а):
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Всем привет, помощь нужна скорее от проектировщиков. Делается проект электроснабжения жилого дома, какое должно быть расстояние от силовых кабелей в лотках то есть от лотков до водопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплопроводов? Буду благодарен за советы.

Согласно ПУЭ:
Цитата:
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Я считаю до лотка должно быть не менее 100мм.


Именно, других норм я не нашел, но некоторые проектировщики меня убеждают в том что расстояние должно быть 0,5-0,6. А какие нормы сказать не могут, но говорят что где то это прописано, ищи. Вот и канул в раздумья :D

Насколько мне известно, жилой дом не относится к производственному зданию :D
ПУЭ:
Цитата:
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.
Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.

Автор:  kvalerikl [ 18 июл 2017, 08:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении

а как же дополнительный нагрев от труб с горячей водой, расстояния 100 мм мне кажется в этом случае явно не хватит!

Автор:  k-igor [ 18 июл 2017, 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении

kvalerikl писал(а):
а как же дополнительный нагрев от труб с горячей водой, расстояния 100 мм мне кажется в этом случае явно не хватит!

400 мм думаю всех удовлетворит))
100 мм, если холодные трубы.
Задал вопрос коллеге: какая температура будет на поверхности изоляции трубы горячего водоснабжения, например, при температуре воды 130 градусах? Не ответила.

Автор:  kvalerikl [ 18 июл 2017, 09:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении

k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
а как же дополнительный нагрев от труб с горячей водой, расстояния 100 мм мне кажется в этом случае явно не хватит!

400 мм думаю всех удовлетворит))
100 мм, если холодные трубы.
Задал вопрос коллеге: какая температура будет на поверхности изоляции трубы горячего водоснабжения, например, при температуре воды 130 градусах? Не ответила.

Логика в это есть, спасибо! Дайте знать, когда коллега ответит. или уже не ответит :D ?

Автор:  k-igor [ 18 июл 2017, 09:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении

kvalerikl писал(а):
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
а как же дополнительный нагрев от труб с горячей водой, расстояния 100 мм мне кажется в этом случае явно не хватит!

400 мм думаю всех удовлетворит))
100 мм, если холодные трубы.
Задал вопрос коллеге: какая температура будет на поверхности изоляции трубы горячего водоснабжения, например, при температуре воды 130 градусах? Не ответила.

Логика в это есть, спасибо! Дайте знать, когда коллега ответит. или уже не ответит :D ?

Вот именно, что она сказала, что не знает.
Как в таком случае электрик может сделать заключение, как будут влиять трубы горячего водоснабжения на электрические кабели, если теплотехник не может сказать как сильно нагревается изоляция труб)) Кабели ведь тоже греются и расстояние между ними в лучшем случае 50мм, при больших сечениях.
Если не стесненные условия, то нужно делать расстояние побольше, например, 400 мм. Зачастую это не так просто сделать.

Автор:  kvalerikl [ 18 июл 2017, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка силовых кабелей в лотках в помещении

Ладно, спасибо большое.