 Заголовок сообщения: ВЛ 10 кВ проект с нуля
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 12:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июл 2017, 11:54
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Уже неделю не могу определить сечение провода СИП 3 для ВЛ 10 кВ, прошу Вашей помощи.
Исходные данные:
1. Начало - отпайка от сущ. ВЛ 10 кВ;
2. Конец:
-КТПН 630 кВА
-КТПН 1000 кВА
2. Потребляемая мощность - 1 мВт;
3. Общая длина проектируемой линии - 7км
Схема прилагается. Опыта в проектировании электроснабжения к сожалению не имею.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ 10 кВ проект с нуля
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 06:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
RodionVL писал(а):
Добрый день!
Уже неделю не могу определить сечение провода СИП 3 для ВЛ 10 кВ, прошу Вашей помощи.
Исходные данные:
1. Начало - отпайка от сущ. ВЛ 10 кВ;
2. Конец:
-КТПН 630 кВА
-КТПН 1000 кВА
2. Потребляемая мощность - 1 мВт;
3. Общая длина проектируемой линии - 7км
Схема прилагается. Опыта в проектировании электроснабжения к сожалению не имею.

Такие ВЛ не приходилось проектировать, но попытаюсь вам дать свои советы :) :
Для начала важно было бы почитать технические условия на электроснабжение.
1 Считаем ток по каждой ветке. Максимальный ток около 58А.
2 Выбираем предварительно сечение СИП-3. Можно сразу выбирать 70мм2, скорее всего меньше там и нельзя по нормативам, нужно смотреть...
3 Считаем потери напряжения.
4 Провод должен выдержать токи кз.
5 Возможно что-то в ТУ будет написано по токам кз, проверке защиты... нужно знать всю питающую линию.
Посмотрите ПУЭ, в частности:
Цитата:
2.5.77. На ВЛ должны применяться многопроволочные провода и тросы. Минимально допустимые сечения проводов приведены в табл. 2.5.5.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика