Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
ВЛ 10 кВ проект с нуля http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4928 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | RodionVL [ 08 июл 2017, 12:24 ] |
Заголовок сообщения: | ВЛ 10 кВ проект с нуля |
Добрый день! Уже неделю не могу определить сечение провода СИП 3 для ВЛ 10 кВ, прошу Вашей помощи. Исходные данные: 1. Начало - отпайка от сущ. ВЛ 10 кВ; 2. Конец: -КТПН 630 кВА -КТПН 1000 кВА 2. Потребляемая мощность - 1 мВт; 3. Общая длина проектируемой линии - 7км Схема прилагается. Опыта в проектировании электроснабжения к сожалению не имею. |
Автор: | k-igor [ 09 июл 2017, 06:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ВЛ 10 кВ проект с нуля |
RodionVL писал(а): Добрый день! Уже неделю не могу определить сечение провода СИП 3 для ВЛ 10 кВ, прошу Вашей помощи. Исходные данные: 1. Начало - отпайка от сущ. ВЛ 10 кВ; 2. Конец: -КТПН 630 кВА -КТПН 1000 кВА 2. Потребляемая мощность - 1 мВт; 3. Общая длина проектируемой линии - 7км Схема прилагается. Опыта в проектировании электроснабжения к сожалению не имею. Такие ВЛ не приходилось проектировать, но попытаюсь вам дать свои советы : Для начала важно было бы почитать технические условия на электроснабжение. 1 Считаем ток по каждой ветке. Максимальный ток около 58А. 2 Выбираем предварительно сечение СИП-3. Можно сразу выбирать 70мм2, скорее всего меньше там и нельзя по нормативам, нужно смотреть... 3 Считаем потери напряжения. 4 Провод должен выдержать токи кз. 5 Возможно что-то в ТУ будет написано по токам кз, проверке защиты... нужно знать всю питающую линию. Посмотрите ПУЭ, в частности: Цитата: 2.5.77. На ВЛ должны применяться многопроволочные провода и тросы. Минимально допустимые сечения проводов приведены в табл. 2.5.5.
|
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |