 Заголовок сообщения: ВЛ 10 кВ проект с нуля
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 12:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июл 2017, 11:54
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Уже неделю не могу определить сечение провода СИП 3 для ВЛ 10 кВ, прошу Вашей помощи.
Исходные данные:
1. Начало - отпайка от сущ. ВЛ 10 кВ;
2. Конец:
-КТПН 630 кВА
-КТПН 1000 кВА
2. Потребляемая мощность - 1 мВт;
3. Общая длина проектируемой линии - 7км
Схема прилагается. Опыта в проектировании электроснабжения к сожалению не имею.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ 10 кВ проект с нуля
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 06:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
RodionVL писал(а):
Добрый день!
Уже неделю не могу определить сечение провода СИП 3 для ВЛ 10 кВ, прошу Вашей помощи.
Исходные данные:
1. Начало - отпайка от сущ. ВЛ 10 кВ;
2. Конец:
-КТПН 630 кВА
-КТПН 1000 кВА
2. Потребляемая мощность - 1 мВт;
3. Общая длина проектируемой линии - 7км
Схема прилагается. Опыта в проектировании электроснабжения к сожалению не имею.

Такие ВЛ не приходилось проектировать, но попытаюсь вам дать свои советы :) :
Для начала важно было бы почитать технические условия на электроснабжение.
1 Считаем ток по каждой ветке. Максимальный ток около 58А.
2 Выбираем предварительно сечение СИП-3. Можно сразу выбирать 70мм2, скорее всего меньше там и нельзя по нормативам, нужно смотреть...
3 Считаем потери напряжения.
4 Провод должен выдержать токи кз.
5 Возможно что-то в ТУ будет написано по токам кз, проверке защиты... нужно знать всю питающую линию.
Посмотрите ПУЭ, в частности:
Цитата:
2.5.77. На ВЛ должны применяться многопроволочные провода и тросы. Минимально допустимые сечения проводов приведены в табл. 2.5.5.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика