RodionVL писал(а):
Добрый день!
Уже неделю не могу определить сечение провода СИП 3 для ВЛ 10 кВ, прошу Вашей помощи.
Исходные данные:
1. Начало - отпайка от сущ. ВЛ 10 кВ;
2. Конец:
-КТПН 630 кВА
-КТПН 1000 кВА
2. Потребляемая мощность - 1 мВт;
3. Общая длина проектируемой линии - 7км
Схема прилагается. Опыта в проектировании электроснабжения к сожалению не имею.
Такие ВЛ не приходилось проектировать, но попытаюсь вам дать свои советы
:
Для начала важно было бы почитать технические условия на электроснабжение.
1 Считаем ток по каждой ветке. Максимальный ток около 58А.
2 Выбираем предварительно сечение СИП-3. Можно сразу выбирать 70мм2, скорее всего меньше там и нельзя по нормативам, нужно смотреть...
3 Считаем потери напряжения.
4 Провод должен выдержать токи кз.
5 Возможно что-то в ТУ будет написано по токам кз, проверке защиты... нужно знать всю питающую линию.
Посмотрите ПУЭ, в частности:
Цитата:
2.5.77. На ВЛ должны применяться многопроволочные провода и тросы. Минимально допустимые сечения проводов приведены в табл. 2.5.5.