Заголовок сообщения: Прокладка кабеля в трубе по забору
Добавлено: 09 июн 2017, 05:50
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 08:52 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Подскажите, не могу согласовать в экспертизе прокладку кабеля. Объект - временное электроснабжение строительной площадки. Прокладываю 2 кабеля АВВГ 4х95 и ВВГ 3х2,5 открыто по забору в двухстенных ПНД/ПВД трубах (ДКС, для прокладки на открытом воздухе). Забор высотой всего 2 метров, кабели прокладываю на высоте 1,5 и 1,6 м (по ПУЭ 2.3.39 допускается менее 2м при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). Эксперт упёрся и все, ссылается на ПУЭ, пункт, запрещающий прокладку по забору, найти не может. По его логике если в пуэ в списке способов прокладки конкретно по забору нет, то и не допускается. В траншее прокладывають для времянки как-то дорого (да и объект бюджетный).
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в трубе по забору
Добавлено: 09 июн 2017, 07:43
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
valeryani писал(а):
Здравствуйте! Подскажите, не могу согласовать в экспертизе прокладку кабеля. Объект - временное электроснабжение строительной площадки. Прокладываю 2 кабеля АВВГ 4х95 и ВВГ 3х2,5 открыто по забору в двухстенных ПНД/ПВД трубах (ДКС, для прокладки на открытом воздухе). Забор высотой всего 2 метров, кабели прокладываю на высоте 1,5 и 1,6 м (по ПУЭ 2.3.39 допускается менее 2м при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). Эксперт упёрся и все, ссылается на ПУЭ, пункт, запрещающий прокладку по забору, найти не может. По его логике если в пуэ в списке способов прокладки конкретно по забору нет, то и не допускается. В траншее прокладывають для времянки как-то дорого (да и объект бюджетный).
Я такое никогда не делал. Иногда можно услышать аргументы, что забор могут демонтировать (повредить) и нарушится электроснабжение. Как для временного электроснабжения, то думаю вполне возможно, но тут как на это смотрит экспертиза, энергонадзор... Как вариант, поставить временные опоры и проложить по ним. Напишите письменный ответ: просим указать пункт нормативного документа, который запрещает прокладывать кабели временного электроснабжения при выполнении механической защиты
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в трубе по забору
Добавлено: 11 июн 2017, 08:54
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 08:52 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ! По забору согласовать не удалось. Собираюсь ставить деревянные опоры 4,5 метра и прокладывать питающую сеть СИПом, а ввг3х2,5 на тросе.