Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Прокладка кабеля в трубе по забору
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4887
Страница 1 из 1

Автор:  valeryani [ 09 июн 2017, 05:50 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабеля в трубе по забору

Здравствуйте! Подскажите, не могу согласовать в экспертизе прокладку кабеля. Объект - временное электроснабжение строительной площадки. Прокладываю 2 кабеля АВВГ 4х95 и ВВГ 3х2,5 открыто по забору в двухстенных ПНД/ПВД трубах (ДКС, для прокладки на открытом воздухе). Забор высотой всего 2 метров, кабели прокладываю на высоте 1,5 и 1,6 м (по ПУЭ 2.3.39 допускается менее 2м при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). Эксперт упёрся и все, ссылается на ПУЭ, пункт, запрещающий прокладку по забору, найти не может. По его логике если в пуэ в списке способов прокладки конкретно по забору нет, то и не допускается. В траншее прокладывають для времянки как-то дорого (да и объект бюджетный).

Автор:  k-igor [ 09 июн 2017, 07:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в трубе по забору

valeryani писал(а):
Здравствуйте! Подскажите, не могу согласовать в экспертизе прокладку кабеля. Объект - временное электроснабжение строительной площадки. Прокладываю 2 кабеля АВВГ 4х95 и ВВГ 3х2,5 открыто по забору в двухстенных ПНД/ПВД трубах (ДКС, для прокладки на открытом воздухе). Забор высотой всего 2 метров, кабели прокладываю на высоте 1,5 и 1,6 м (по ПУЭ 2.3.39 допускается менее 2м при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). Эксперт упёрся и все, ссылается на ПУЭ, пункт, запрещающий прокладку по забору, найти не может. По его логике если в пуэ в списке способов прокладки конкретно по забору нет, то и не допускается. В траншее прокладывають для времянки как-то дорого (да и объект бюджетный).

Я такое никогда не делал. Иногда можно услышать аргументы, что забор могут демонтировать (повредить) и нарушится электроснабжение.
Как для временного электроснабжения, то думаю вполне возможно, но тут как на это смотрит экспертиза, энергонадзор...
Как вариант, поставить временные опоры и проложить по ним.
Напишите письменный ответ: просим указать пункт нормативного документа, который запрещает прокладывать кабели временного электроснабжения при выполнении механической защиты :)

Автор:  valeryani [ 11 июн 2017, 08:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в трубе по забору

Спасибо за ответ! По забору согласовать не удалось. Собираюсь ставить деревянные опоры 4,5 метра и прокладывать питающую сеть СИПом, а ввг3х2,5 на тросе.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group