 Заголовок сообщения: Прокладка кабеля в трубе по забору
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 05:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июн 2017, 08:52
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Подскажите, не могу согласовать в экспертизе прокладку кабеля. Объект - временное электроснабжение строительной площадки. Прокладываю 2 кабеля АВВГ 4х95 и ВВГ 3х2,5 открыто по забору в двухстенных ПНД/ПВД трубах (ДКС, для прокладки на открытом воздухе). Забор высотой всего 2 метров, кабели прокладываю на высоте 1,5 и 1,6 м (по ПУЭ 2.3.39 допускается менее 2м при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). Эксперт упёрся и все, ссылается на ПУЭ, пункт, запрещающий прокладку по забору, найти не может. По его логике если в пуэ в списке способов прокладки конкретно по забору нет, то и не допускается. В траншее прокладывають для времянки как-то дорого (да и объект бюджетный).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в трубе по забору
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 07:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
valeryani писал(а):
Здравствуйте! Подскажите, не могу согласовать в экспертизе прокладку кабеля. Объект - временное электроснабжение строительной площадки. Прокладываю 2 кабеля АВВГ 4х95 и ВВГ 3х2,5 открыто по забору в двухстенных ПНД/ПВД трубах (ДКС, для прокладки на открытом воздухе). Забор высотой всего 2 метров, кабели прокладываю на высоте 1,5 и 1,6 м (по ПУЭ 2.3.39 допускается менее 2м при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). Эксперт упёрся и все, ссылается на ПУЭ, пункт, запрещающий прокладку по забору, найти не может. По его логике если в пуэ в списке способов прокладки конкретно по забору нет, то и не допускается. В траншее прокладывають для времянки как-то дорого (да и объект бюджетный).

Я такое никогда не делал. Иногда можно услышать аргументы, что забор могут демонтировать (повредить) и нарушится электроснабжение.
Как для временного электроснабжения, то думаю вполне возможно, но тут как на это смотрит экспертиза, энергонадзор...
Как вариант, поставить временные опоры и проложить по ним.
Напишите письменный ответ: просим указать пункт нормативного документа, который запрещает прокладывать кабели временного электроснабжения при выполнении механической защиты :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в трубе по забору
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 08:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июн 2017, 08:52
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ! По забору согласовать не удалось. Собираюсь ставить деревянные опоры 4,5 метра и прокладывать питающую сеть СИПом, а ввг3х2,5 на тросе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика