 Заголовок сообщения: Две взаиморезервируемые линии на 1-ой двухцепной ВЛЗ-10 ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 19:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Можно ли две взаиморезервируемые линии ВЛЗ-10 кВ проложить на одной двухцепной линии электропередач? К объекту 1-ой категории. Или надо две ВЛЗ-10 рядом параллельноидущими делать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Две взаиморезервируемые линии на 1-ой двухцепной ВЛЗ-10
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 07:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Можно ли две взаиморезервируемые линии ВЛЗ-10 кВ проложить на одной двухцепной линии электропередач? К объекту 1-ой категории. Или надо две ВЛЗ-10 рядом параллельноидущими делать?

Если смотреть СО 153-34.20.118-2003 (Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем):
5.26. Проектирование распределительной сети осуществляется с учетом следующего:
...
при питании ПС с потребителями первой категории применение двух одноцепных ВЛ вместо одной двухцепной допускается при наличии обоснований;
В РФ думаю можно.
А вот в РБ скорее всего нет.
В ТКП 385-2012 (02230) (Нормы проектирования электрических сетей внешнего электроснабжения напряжением 0,4-10кВ сельскохозяйственного назначения) есть кое-какая информация по теме, но там речь идет про 0,4кВ. Логично предположить, что к 10кВ можно применить такие же требования.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Две взаиморезервируемые линии на 1-ой двухцепной ВЛЗ-10
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 07:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Спасибо. Всё ясно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика