Автор:  antonbessonov [ 28 май 2017, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Две взаиморезервируемые линии на 1-ой двухцепной ВЛЗ-10 ?

Можно ли две взаиморезервируемые линии ВЛЗ-10 кВ проложить на одной двухцепной линии электропередач? К объекту 1-ой категории. Или надо две ВЛЗ-10 рядом параллельноидущими делать?

Автор:  k-igor [ 29 май 2017, 07:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две взаиморезервируемые линии на 1-ой двухцепной ВЛЗ-10

antonbessonov писал(а):
Можно ли две взаиморезервируемые линии ВЛЗ-10 кВ проложить на одной двухцепной линии электропередач? К объекту 1-ой категории. Или надо две ВЛЗ-10 рядом параллельноидущими делать?

Если смотреть СО 153-34.20.118-2003 (Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем):
5.26. Проектирование распределительной сети осуществляется с учетом следующего:
...
при питании ПС с потребителями первой категории применение двух одноцепных ВЛ вместо одной двухцепной допускается при наличии обоснований;
В РФ думаю можно.
А вот в РБ скорее всего нет.
В ТКП 385-2012 (02230) (Нормы проектирования электрических сетей внешнего электроснабжения напряжением 0,4-10кВ сельскохозяйственного назначения) есть кое-какая информация по теме, но там речь идет про 0,4кВ. Логично предположить, что к 10кВ можно применить такие же требования.

Автор:  antonbessonov [ 29 май 2017, 07:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две взаиморезервируемые линии на 1-ой двухцепной ВЛЗ-10

Спасибо. Всё ясно.