Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Две взаиморезервируемые линии на 1-ой двухцепной ВЛЗ-10 ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 19:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Можно ли две взаиморезервируемые линии ВЛЗ-10 кВ проложить на одной двухцепной линии электропередач? К объекту 1-ой категории. Или надо две ВЛЗ-10 рядом параллельноидущими делать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Две взаиморезервируемые линии на 1-ой двухцепной ВЛЗ-10
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 07:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Можно ли две взаиморезервируемые линии ВЛЗ-10 кВ проложить на одной двухцепной линии электропередач? К объекту 1-ой категории. Или надо две ВЛЗ-10 рядом параллельноидущими делать?

Если смотреть СО 153-34.20.118-2003 (Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем):
5.26. Проектирование распределительной сети осуществляется с учетом следующего:
...
при питании ПС с потребителями первой категории применение двух одноцепных ВЛ вместо одной двухцепной допускается при наличии обоснований;
В РФ думаю можно.
А вот в РБ скорее всего нет.
В ТКП 385-2012 (02230) (Нормы проектирования электрических сетей внешнего электроснабжения напряжением 0,4-10кВ сельскохозяйственного назначения) есть кое-какая информация по теме, но там речь идет про 0,4кВ. Логично предположить, что к 10кВ можно применить такие же требования.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Две взаиморезервируемые линии на 1-ой двухцепной ВЛЗ-10
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 07:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Спасибо. Всё ясно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика