 Заголовок сообщения: Нужна помощь с кабелем DEVIflex 18T
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 09:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 май 2017, 09:54
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Купили нагревательный кабель DEVIflex 18T 140 метров разрезали его и залили в пол, подключили к терморегуляторам, как оказалось резать его нельзя было, что можно сделать,чтоб кабель работал и грел полы?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с кабелем DEVIflex 18T
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 11:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Виталий1986 писал(а):
Купили нагревательный кабель DEVIflex 18T 140 метров разрезали его и залили в пол, подключили к терморегуляторам, как оказалось резать его нельзя было, что можно сделать,чтоб кабель работал и грел полы?

Если производителем не предусмотрено деление, то скорее всего можете его выбросить.
При изменении длины изменятся его электрические характеристики.
У вас он не работает? Или сильно греется?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с кабелем DEVIflex 18T
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 12:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 май 2017, 09:54
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Производителем не предусмотрено, он просто не работает, проработал немного и все


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с кабелем DEVIflex 18T
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 12:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Виталий1986 писал(а):
Производителем не предусмотрено, он просто не работает, проработал немного и все

Сопротивление уменьшилось кабеля, следовательно ток увеличился и кабель перегорел.
Как вариант, включить дополнительный резистор - эквивалент отрезанного участка. Это чисто версия.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика