Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 12:42

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 апр 2017, 15:16
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Братцы помогите разобраться. Скажите пожалуйста. Два провода одинакового сечения оба медные- например 2,5 обе. Но один многожильный , другой монолитный целый. Какой из этих двух проводов выдержит больше нагрузки. Есть у меня кабель, жил в нём-32. Каждая из них изолирована хорошо и находится в нём много жил общим сечением 1 квадрат. Можно ли эти 32 жилы разделить на 4 и применить его как силовой кабель на три фазы и ноль? Очень Вас прошу ответьте . С уважением к Вам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сулиман писал(а):
Братцы помогите разобраться. Скажите пожалуйста. Два провода одинакового сечения оба медные- например 2,5 обе. Но один многожильный , другой монолитный целый. Какой из этих двух проводов выдержит больше нагрузки. Есть у меня кабель, жил в нём-32. Каждая из них изолирована хорошо и находится в нём много жил общим сечением 1 квадрат. Можно ли эти 32 жилы разделить на 4 и применить его как силовой кабель на три фазы и ноль? Очень Вас прошу ответьте . С уважением к Вам.

Если сечение одинаково, то и ток будет одинаковый.
Теоретически можете сделать. У вас по всей видимости какой-то контрольный кабель.
Где-нибудь на даче, может и прокатит... главное, чтобы изоляция выдержала 380В. Ток будет равномерно распределяться по всем жилам.
Какая марка кабеля?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 01:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Вопрос тоже про многожильный и одножильный кабель.
Какое точное определение одно- двух- трех- жильных кабелей?
Когда одна жила понятно что это будет одножильный.
Но если кабель имеет три жилы, но при этом питание однофазное (L/N/PE)?
Где-то в ПУЭ прописано, что для трехфазного питания не учитываются нулевые и защитные проводники. Т.е. Кабель имеющий пять жил в таблицах ПУЭ, будет как трех-жильный.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 05:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Вопрос тоже про многожильный и одножильный кабель.
Какое точное определение одно- двух- трех- жильных кабелей?
Когда одна жила понятно что это будет одножильный.
Но если кабель имеет три жилы, но при этом питание однофазное (L/N/PE)?
Где-то в ПУЭ прописано, что для трехфазного питания не учитываются нулевые и защитные проводники. Т.е. Кабель имеющий пять жил в таблицах ПУЭ, будет как трех-жильный.

Если по жиле течет ток, значит ее учитываем. Если нет, то нет :)

Цитата:
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика