Автор: | Сулиман [ 18 апр 2017, 15:25 ] |
Заголовок сообщения: | Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках. |
Братцы помогите разобраться. Скажите пожалуйста. Два провода одинакового сечения оба медные- например 2,5 обе. Но один многожильный , другой монолитный целый. Какой из этих двух проводов выдержит больше нагрузки. Есть у меня кабель, жил в нём-32. Каждая из них изолирована хорошо и находится в нём много жил общим сечением 1 квадрат. Можно ли эти 32 жилы разделить на 4 и применить его как силовой кабель на три фазы и ноль? Очень Вас прошу ответьте . С уважением к Вам. |
Автор: | k-igor [ 18 апр 2017, 16:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках. |
Сулиман писал(а): Братцы помогите разобраться. Скажите пожалуйста. Два провода одинакового сечения оба медные- например 2,5 обе. Но один многожильный , другой монолитный целый. Какой из этих двух проводов выдержит больше нагрузки. Есть у меня кабель, жил в нём-32. Каждая из них изолирована хорошо и находится в нём много жил общим сечением 1 квадрат. Можно ли эти 32 жилы разделить на 4 и применить его как силовой кабель на три фазы и ноль? Очень Вас прошу ответьте . С уважением к Вам. Если сечение одинаково, то и ток будет одинаковый. Теоретически можете сделать. У вас по всей видимости какой-то контрольный кабель. Где-нибудь на даче, может и прокатит... главное, чтобы изоляция выдержала 380В. Ток будет равномерно распределяться по всем жилам. Какая марка кабеля? |
Автор: | Kyrkyl777 [ 26 апр 2019, 01:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках. |
Вопрос тоже про многожильный и одножильный кабель. Какое точное определение одно- двух- трех- жильных кабелей? Когда одна жила понятно что это будет одножильный. Но если кабель имеет три жилы, но при этом питание однофазное (L/N/PE)? Где-то в ПУЭ прописано, что для трехфазного питания не учитываются нулевые и защитные проводники. Т.е. Кабель имеющий пять жил в таблицах ПУЭ, будет как трех-жильный. |
Автор: | k-igor [ 26 апр 2019, 05:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках. |
Kyrkyl777 писал(а): Вопрос тоже про многожильный и одножильный кабель. Какое точное определение одно- двух- трех- жильных кабелей? Когда одна жила понятно что это будет одножильный. Но если кабель имеет три жилы, но при этом питание однофазное (L/N/PE)? Где-то в ПУЭ прописано, что для трехфазного питания не учитываются нулевые и защитные проводники. Т.е. Кабель имеющий пять жил в таблицах ПУЭ, будет как трех-жильный. Если по жиле течет ток, значит ее учитываем. Если нет, то нет Цитата: 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. |