СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 апр 2017, 15:16
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Братцы помогите разобраться. Скажите пожалуйста. Два провода одинакового сечения оба медные- например 2,5 обе. Но один многожильный , другой монолитный целый. Какой из этих двух проводов выдержит больше нагрузки. Есть у меня кабель, жил в нём-32. Каждая из них изолирована хорошо и находится в нём много жил общим сечением 1 квадрат. Можно ли эти 32 жилы разделить на 4 и применить его как силовой кабель на три фазы и ноль? Очень Вас прошу ответьте . С уважением к Вам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сулиман писал(а):
Братцы помогите разобраться. Скажите пожалуйста. Два провода одинакового сечения оба медные- например 2,5 обе. Но один многожильный , другой монолитный целый. Какой из этих двух проводов выдержит больше нагрузки. Есть у меня кабель, жил в нём-32. Каждая из них изолирована хорошо и находится в нём много жил общим сечением 1 квадрат. Можно ли эти 32 жилы разделить на 4 и применить его как силовой кабель на три фазы и ноль? Очень Вас прошу ответьте . С уважением к Вам.

Если сечение одинаково, то и ток будет одинаковый.
Теоретически можете сделать. У вас по всей видимости какой-то контрольный кабель.
Где-нибудь на даче, может и прокатит... главное, чтобы изоляция выдержала 380В. Ток будет равномерно распределяться по всем жилам.
Какая марка кабеля?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 01:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Вопрос тоже про многожильный и одножильный кабель.
Какое точное определение одно- двух- трех- жильных кабелей?
Когда одна жила понятно что это будет одножильный.
Но если кабель имеет три жилы, но при этом питание однофазное (L/N/PE)?
Где-то в ПУЭ прописано, что для трехфазного питания не учитываются нулевые и защитные проводники. Т.е. Кабель имеющий пять жил в таблицах ПУЭ, будет как трех-жильный.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 05:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Вопрос тоже про многожильный и одножильный кабель.
Какое точное определение одно- двух- трех- жильных кабелей?
Когда одна жила понятно что это будет одножильный.
Но если кабель имеет три жилы, но при этом питание однофазное (L/N/PE)?
Где-то в ПУЭ прописано, что для трехфазного питания не учитываются нулевые и защитные проводники. Т.е. Кабель имеющий пять жил в таблицах ПУЭ, будет как трех-жильный.

Если по жиле течет ток, значит ее учитываем. Если нет, то нет :)

Цитата:
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика