Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 22:20

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Диаметр кабелей и их прокладка
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 14:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
1 Здравствуйте скажите пожалуйста не могу найти диаметр кабеля с изоляцией XLPE/PVC/SWA/PVC/FR/BLACK 4*70 мм 4*240.
2 Какой подобрать диаметр PVC для того что бы подвести его к щиту и проложить в нем эти кабеля.
3 Как в этом ориентироваться. на что ссылаться
4. И на какие источники слышится для выбора кабеля его марки и сечения


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Диаметр кабелей и их прокладка
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 17:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужно подвести кабеля к щитку, не могу определиться какого диаметра подвести трубы пвх что бы без препятствия проложить в них кабеля


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Диаметр кабелей и их прокладка
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 17:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Какая марка кабеля? Смотрите характеристики по каталогу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Диаметр кабелей и их прокладка
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2017, 19:15
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Нужно подвести кабеля к щитку, не могу определиться какого диаметра подвести трубы пвх что бы без препятствия проложить в них кабеля

1,5 - 2 диаметра кабеля, будет меньше - тогда только промазывать "салидолом", чтобы затянуть. Потом учтите - если кабель где то "прострелит" - вместе с кабелем и трубу заодно замените


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Диаметр кабелей и их прокладка
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 19:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июл 2017, 19:03
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Все зависит от характеристик конкретного кабеля, конечно лучше использовать кабель ВБбШв из балтиккабеля. Эти кабели бронированные, медные, имеют отдельную изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката. Очень крепкие, не ломаются и не пробиваются. В свое время приходилось монтировать его зимой при -15, вроде все нормально работает, так что думайте.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC