Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий. Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75% Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
VIGANT писал(а):
Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий. Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75% Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию?
Согласно ПУЭ допустимый тока данного кабеля - 265А. 1000+1600+2500+1000=6100кВт (352А). Все будет зависеть от расчетного тока. Вам нужно узнать, кокой у вас сейчас реальный расчетный ток. Скорее всего нет. С ваших слов, сейчас у вас нагрузка (1000+1600+2500)*0,75=3825кВт или 221А.
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 07:04 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
VIGANT писал(а):
Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий. Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75% Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию?
Согласно ПУЭ допустимый тока данного кабеля - 265А. 1000+1600+2500+1000=6100кВт (352А). Все будет зависеть от расчетного тока. Вам нужно узнать, кокой у вас сейчас реальный расчетный ток. Скорее всего нет. С ваших слов, сейчас у вас нагрузка (1000+1600+2500)*0,75=3825кВт или 221А.
а если новый 1000кВа тоже будет работать 50% Щас нагрузка на высокой стороне 100А-150А по показаниям амперметра
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
VIGANT писал(а):
k-igor писал(а):
VIGANT писал(а):
Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий. Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75% Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию?
Согласно ПУЭ допустимый тока данного кабеля - 265А. 1000+1600+2500+1000=6100кВт (352А). Все будет зависеть от расчетного тока. Вам нужно узнать, кокой у вас сейчас реальный расчетный ток. Скорее всего нет. С ваших слов, сейчас у вас нагрузка (1000+1600+2500)*0,75=3825кВт или 221А.
а если новый 1000кВа тоже будет работать 50% Щас нагрузка на высокой стороне 100А-150А по показаниям амперметра
Тогда в принципе возможно... 150+30=180А. Потери напряжения составят около 7%.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
VIGANT писал(а):
Может лучше поменять провод АС-70 на АС-95?
Это существующая или проектируемая линия? Если проектируемая, конечно лучше применить большее сечение... запас не бывает лишним, особенно, когда не очень понятно с расчетной нагрузкой.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
VIGANT писал(а):
Это существующая
В любом случае нужен проект, можно попытаться оставить сечение 70, но при этом нужно знать четко расчетные нагрузки. 1 По существующим нагрузкам запросить данные по прибором учета (если имеется АСКУЭ). 2 Определить расчетную нагрузку проектируемой ТП. 3 Сделать расчет нагрузок: расчетная + проектируемая нагрузка. При этом нужно знать назначение потребителей, чтобы применить кф. неодновременности. Исходя из расчетного тока можно будет сделать соответствующие выводы.