Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 25 апр 2024, 07:40

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ВЛ-10кВ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 апр 2017, 07:04
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий.
Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75%
Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ-10кВ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
VIGANT писал(а):
Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий.
Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75%
Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию?

Согласно ПУЭ допустимый тока данного кабеля - 265А.
1000+1600+2500+1000=6100кВт (352А). Все будет зависеть от расчетного тока.
Вам нужно узнать, кокой у вас сейчас реальный расчетный ток.
Скорее всего нет.
С ваших слов, сейчас у вас нагрузка (1000+1600+2500)*0,75=3825кВт или 221А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ-10кВ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 апр 2017, 07:04
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
VIGANT писал(а):
Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий.
Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75%
Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию?

Согласно ПУЭ допустимый тока данного кабеля - 265А.
1000+1600+2500+1000=6100кВт (352А). Все будет зависеть от расчетного тока.
Вам нужно узнать, кокой у вас сейчас реальный расчетный ток.
Скорее всего нет.
С ваших слов, сейчас у вас нагрузка (1000+1600+2500)*0,75=3825кВт или 221А.

а если новый 1000кВа тоже будет работать 50%
Щас нагрузка на высокой стороне 100А-150А по показаниям амперметра


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ-10кВ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
VIGANT писал(а):
k-igor писал(а):
VIGANT писал(а):
Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий.
Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75%
Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию?

Согласно ПУЭ допустимый тока данного кабеля - 265А.
1000+1600+2500+1000=6100кВт (352А). Все будет зависеть от расчетного тока.
Вам нужно узнать, кокой у вас сейчас реальный расчетный ток.
Скорее всего нет.
С ваших слов, сейчас у вас нагрузка (1000+1600+2500)*0,75=3825кВт или 221А.

а если новый 1000кВа тоже будет работать 50%
Щас нагрузка на высокой стороне 100А-150А по показаниям амперметра

Тогда в принципе возможно... 150+30=180А.
Потери напряжения составят около 7%.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ-10кВ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 03:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 апр 2017, 07:04
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Может лучше поменять провод АС-70 на АС-95?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ-10кВ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 06:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
VIGANT писал(а):
Может лучше поменять провод АС-70 на АС-95?

Это существующая или проектируемая линия?
Если проектируемая, конечно лучше применить большее сечение... запас не бывает лишним, особенно, когда не очень понятно с расчетной нагрузкой.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ-10кВ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 09:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 апр 2017, 07:04
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это существующая


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ-10кВ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 09:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
VIGANT писал(а):
Это существующая

В любом случае нужен проект, можно попытаться оставить сечение 70, но при этом нужно знать четко расчетные нагрузки.
1 По существующим нагрузкам запросить данные по прибором учета (если имеется АСКУЭ).
2 Определить расчетную нагрузку проектируемой ТП.
3 Сделать расчет нагрузок: расчетная + проектируемая нагрузка. При этом нужно знать назначение потребителей, чтобы применить кф. неодновременности.
Исходя из расчетного тока можно будет сделать соответствующие выводы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика