Автор: | k-igor [ 24 фев 2017, 18:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Дарина13 писал(а): Однолинейную делала с ВРУ на два вода, т.к. на объекте сложная система дымоудаления, относящаяся к I-ой категории. Теперь придётся переделывать. Может укажите на шибки в однолинейке? У вас ТУ имеются? Как вы собираетесь обеспечить 1-ю категорию для дымоудаления при наличии только одного источника питания? |
Автор: | Дарина13 [ 24 фев 2017, 19:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Вот из-за этой системы заземления я и засомневалась 4 или 5 жил. Но мне здесь уверенно сказали, что 4 и я сняла этот вопрос. Оказывается не всё так просто! ТП - существующая. Схему РУ-0,4кВ ТП запрашивать в компании выдавшей ТУ? |
Автор: | boris55x [ 01 мар 2017, 18:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
У ВАС ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕСТЬ???? Ответьте |
Автор: | boris55x [ 01 мар 2017, 18:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Дымоудоление, аварийное освещение вообще должно быть запитано от ППУ - панель противопожарных устройств. она то у вас есть??? |
Автор: | Дарина13 [ 01 мар 2017, 18:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
АндрейНАФ писал(а): По жилам кабеля - нужно определиться с системой заземления, принятой в ТП (TN-S или TN-C-S). Если TN-S (т.е. отдельные шины N и PE), то использовать 4-х жильный нельзя. Если ТП существующая - то нужно запросить схему РУ-0,4кВ ТП. если проектируется Вами - лучше принять систему TN-C-S - и использовать 4-х жильный. Если проектировщик на стороне - то нужно уточнять у него. По сечению кабелей - сможете выбрать только после расчета нагрузок по зданию. Имхо 4,5% на питающую линию это много. Обычно закладываем 3% (но тут дело вкуса, главное чтобы суммарная потеря напряжения до удаленного электроприемника не превышала нормируемого). Смущает III категория для многоэтажного гаража-стоянки (паркинг?). Нужно смотреть нормы. У нас в Минске экспертиза не любит решения по ТУ (по разрешенной мощности), а настаивает на выборе оборудования по расчету нагрузок. boris55x писал(а): Дымоудоление, аварийное освещение вообще должно быть запитано от ППУ - панель противопожарных устройств. она то у вас есть??? boris55x писал(а): boris55x писал(а): Дымоудоление, аварийное освещение вообще должно быть запитано от ППУ - панель противопожарных устройств. она то у вас есть???
|
Автор: | Дарина13 [ 01 мар 2017, 18:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Есть Технические условия! В них написано только это: 1. От РУ-0,4кВ ТП-525 до ВРУ-0,4кВ объекта проложить питающую линию. Марку, сечение и способ прокладки определить проектом. 2. Ввод в объект оборудовать вводным устройством (ВУ) с установкой в нём аппаратов управления и защиты УЗО, рассчитанными на передачу максимальной мощности 116кВт на напряжении 0,38кВ. 3. Учёт электроэнергии, обеспечивающий передачу данных, выполнить в РУ-0,4кВ ТП-525. Панель ППУ есть! Схема промежуточная (не законченная). Что поменять? Подскажите, что откорректировать. |
Автор: | k-igor [ 14 апр 2017, 08:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Дарина13 писал(а): Есть Технические условия! В них написано только это: 1. От РУ-0,4кВ ТП-525 до ВРУ-0,4кВ объекта проложить питающую линию. Марку, сечение и способ прокладки определить проектом. 2. Ввод в объект оборудовать вводным устройством (ВУ) с установкой в нём аппаратов управления и защиты УЗО, рассчитанными на передачу максимальной мощности 116кВт на напряжении 0,38кВ. 3. Учёт электроэнергии, обеспечивающий передачу данных, выполнить в РУ-0,4кВ ТП-525. Панель ППУ есть! Схема промежуточная (не законченная). Что поменять? Подскажите, что откорректировать. У вас в ТУ прописана категория электроснабжения? |
Автор: | Дарина13 [ 14 апр 2017, 09:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Всем большое спасибо за оказанную помощь! Проект сдан. Тема закрыта. |
Автор: | IgorLuPro [ 16 апр 2017, 21:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
АндрейНАФ писал(а): ****************************************** У нас в Минске экспертиза не любит решения по ТУ (по разрешенной мощности), а настаивает на выборе оборудования по расчету нагрузок. Ну таки и правильно, т.к. кабель нужно выбирать по предельному максимальному току, а не по разрешенной мощности. И если не портить ваше воспитание - Ки и Кс и пусковые моменты оборудования техусловие не определяет . Полностью поддерживаю Минскую экспертизу - видать энергофак БНТУ заканчивали. |
Автор: | osipow_as [ 18 апр 2017, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Какая категория электронадежности у вас? |