 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в кабеле
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в силовом кабеле (4 или 5), сечением и маркой.
Объект - многоэтажная гараж-стоянка. Кабельная линия от ТП до ВРУ (с АВР) длиной 250м. Разрешённая мощность по ТУ - 116кВт. Варианты кабелей: ВБбШв-4х95; 4х120; 5х95; 5х120 или ПвБбШв. Может лучше проложить 2 кабеля (основной и резервный)? Какой кабель выбрать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дарина13 писал(а):
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в силовом кабеле (4 или 5), сечением и маркой.
Объект - многоэтажная гараж-стоянка. Кабельная линия от ТП до ВРУ (с АВР) длиной 250м. Разрешённая мощность по ТУ - 116кВт. Варианты кабелей: ВБбШв-4х95; 4х120; 5х95; 5х120 или ПвБбШв. Может лучше проложить 2 кабеля (основной и резервный)? Какой кабель выбрать?

Количество жил -4.
Сечение- в зависимости от расчетного тока и защитного автомата.
Если исходить из ТУ, то автомат у вас на ВРУ будет на 250А и кабель нужен - ВБбШв-4х120, потери напряжения -4,5%.
Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Большое спасибо за помощь! А при каких условиях прокладывается 5-и жильный кабель. Категория надёжности III (по ТУ), значит кабель один. И чем ВБбШв отличается от ПвБбШв? Есть ли сильная разница или только в цене? Я очень вам благодарна за отклик, а то совсем запуталась!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У вас ТЗ на проектирование есть?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 06:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дарина13 писал(а):
Большое спасибо за помощь! А при каких условиях прокладывается 5-и жильный кабель. Категория надёжности III (по ТУ), значит кабель один. И чем ВБбШв отличается от ПвБбШв? Есть ли сильная разница или только в цене? Я очень вам благодарна за отклик, а то совсем запуталась!

5-ти жильные кабели в наружных сетях практически не прокладывают.
Кабели отличаются изоляцией. ПвБбШв может пропустить больший ток, однако, в вашем случае это не очень актуально.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 09:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Очень благодарна Вам за помощь! С кабелем определилась, теперь вопрос с ВРУ (одно или двухсекционное) с вводным автоматом 250А.
Склоняюсь к ВРУ-8505 двухсекционное с вводными панелями 4ВП-2-250-00. (Это мой первый опыт, по этому прошу не судить строго за глупые вопросы.)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 10:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дарина13 писал(а):
Очень благодарна Вам за помощь! С кабелем определилась, теперь вопрос с ВРУ (одно или двухсекционное) с вводным автоматом 250А.
Склоняюсь к ВРУ-8505 двухсекционное с вводными панелями 4ВП-2-250-00. (Это мой первый опыт, по этому прошу не судить строго за глупые вопросы.)

ВРУ односекционное.
Сначала проектируется внутреннее электроснабжение. В зависимости от электроприемников комплектуются распределительные щиты и ВРУ.
А вы делаете все наоборот.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2012, 18:57
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
По жилам кабеля - нужно определиться с системой заземления, принятой в ТП (TN-S или TN-C-S). Если TN-S (т.е. отдельные шины N и PE), то использовать 4-х жильный нельзя. Если ТП существующая - то нужно запросить схему РУ-0,4кВ ТП. если проектируется Вами - лучше принять систему TN-C-S - и использовать 4-х жильный. Если проектировщик на стороне - то нужно уточнять у него.

По сечению кабелей - сможете выбрать только после расчета нагрузок по зданию. Имхо 4,5% на питающую линию это много. Обычно закладываем 3% (но тут дело вкуса, главное чтобы суммарная потеря напряжения до удаленного электроприемника не превышала нормируемого).

Смущает III категория для многоэтажного гаража-стоянки (паркинг?). Нужно смотреть нормы.

У нас в Минске экспертиза не любит решения по ТУ (по разрешенной мощности), а настаивает на выборе оборудования по расчету нагрузок.



За это сообщение автора АндрейНАФ поблагодарил: Дарина13 (24 фев 2017, 19:07)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нет, нет!!! Из ума я ещё не выжила! Внутрянка вся сделана с расстановкой ЩР на каждом этаже. А вот с выбором ВРУ я застряла!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Однолинейную делала с ВРУ на два вода, т.к. на объекте сложная система дымоудаления, относящаяся к I-ой категории. Теперь придётся переделывать. Может укажите на шибки в однолинейке?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика