Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в кабеле http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4733 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Дарина13 [ 23 фев 2017, 12:39 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в кабеле |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в силовом кабеле (4 или 5), сечением и маркой. Объект - многоэтажная гараж-стоянка. Кабельная линия от ТП до ВРУ (с АВР) длиной 250м. Разрешённая мощность по ТУ - 116кВт. Варианты кабелей: ВБбШв-4х95; 4х120; 5х95; 5х120 или ПвБбШв. Может лучше проложить 2 кабеля (основной и резервный)? Какой кабель выбрать? |
Автор: | k-igor [ 23 фев 2017, 14:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Дарина13 писал(а): Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в силовом кабеле (4 или 5), сечением и маркой. Объект - многоэтажная гараж-стоянка. Кабельная линия от ТП до ВРУ (с АВР) длиной 250м. Разрешённая мощность по ТУ - 116кВт. Варианты кабелей: ВБбШв-4х95; 4х120; 5х95; 5х120 или ПвБбШв. Может лучше проложить 2 кабеля (основной и резервный)? Какой кабель выбрать? Количество жил -4. Сечение- в зависимости от расчетного тока и защитного автомата. Если исходить из ТУ, то автомат у вас на ВРУ будет на 250А и кабель нужен - ВБбШв-4х120, потери напряжения -4,5%. Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля. |
Автор: | Дарина13 [ 23 фев 2017, 15:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Большое спасибо за помощь! А при каких условиях прокладывается 5-и жильный кабель. Категория надёжности III (по ТУ), значит кабель один. И чем ВБбШв отличается от ПвБбШв? Есть ли сильная разница или только в цене? Я очень вам благодарна за отклик, а то совсем запуталась! |
Автор: | boris55x [ 23 фев 2017, 20:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
У вас ТЗ на проектирование есть? |
Автор: | k-igor [ 24 фев 2017, 06:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Дарина13 писал(а): Большое спасибо за помощь! А при каких условиях прокладывается 5-и жильный кабель. Категория надёжности III (по ТУ), значит кабель один. И чем ВБбШв отличается от ПвБбШв? Есть ли сильная разница или только в цене? Я очень вам благодарна за отклик, а то совсем запуталась! 5-ти жильные кабели в наружных сетях практически не прокладывают. Кабели отличаются изоляцией. ПвБбШв может пропустить больший ток, однако, в вашем случае это не очень актуально. |
Автор: | Дарина13 [ 24 фев 2017, 09:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Очень благодарна Вам за помощь! С кабелем определилась, теперь вопрос с ВРУ (одно или двухсекционное) с вводным автоматом 250А. Склоняюсь к ВРУ-8505 двухсекционное с вводными панелями 4ВП-2-250-00. (Это мой первый опыт, по этому прошу не судить строго за глупые вопросы.) |
Автор: | k-igor [ 24 фев 2017, 10:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Дарина13 писал(а): Очень благодарна Вам за помощь! С кабелем определилась, теперь вопрос с ВРУ (одно или двухсекционное) с вводным автоматом 250А. Склоняюсь к ВРУ-8505 двухсекционное с вводными панелями 4ВП-2-250-00. (Это мой первый опыт, по этому прошу не судить строго за глупые вопросы.) ВРУ односекционное. Сначала проектируется внутреннее электроснабжение. В зависимости от электроприемников комплектуются распределительные щиты и ВРУ. А вы делаете все наоборот. |
Автор: | АндрейНАФ [ 24 фев 2017, 14:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
По жилам кабеля - нужно определиться с системой заземления, принятой в ТП (TN-S или TN-C-S). Если TN-S (т.е. отдельные шины N и PE), то использовать 4-х жильный нельзя. Если ТП существующая - то нужно запросить схему РУ-0,4кВ ТП. если проектируется Вами - лучше принять систему TN-C-S - и использовать 4-х жильный. Если проектировщик на стороне - то нужно уточнять у него. По сечению кабелей - сможете выбрать только после расчета нагрузок по зданию. Имхо 4,5% на питающую линию это много. Обычно закладываем 3% (но тут дело вкуса, главное чтобы суммарная потеря напряжения до удаленного электроприемника не превышала нормируемого). Смущает III категория для многоэтажного гаража-стоянки (паркинг?). Нужно смотреть нормы. У нас в Минске экспертиза не любит решения по ТУ (по разрешенной мощности), а настаивает на выборе оборудования по расчету нагрузок. |
Автор: | Дарина13 [ 24 фев 2017, 15:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Нет, нет!!! Из ума я ещё не выжила! Внутрянка вся сделана с расстановкой ЩР на каждом этаже. А вот с выбором ВРУ я застряла! |
Автор: | Дарина13 [ 24 фев 2017, 15:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка |
Однолинейную делала с ВРУ на два вода, т.к. на объекте сложная система дымоудаления, относящаяся к I-ой категории. Теперь придётся переделывать. Может укажите на шибки в однолинейке? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |