Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в кабеле
Добавлено: 23 фев 2017, 12:39
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в силовом кабеле (4 или 5), сечением и маркой. Объект - многоэтажная гараж-стоянка. Кабельная линия от ТП до ВРУ (с АВР) длиной 250м. Разрешённая мощность по ТУ - 116кВт. Варианты кабелей: ВБбШв-4х95; 4х120; 5х95; 5х120 или ПвБбШв. Может лучше проложить 2 кабеля (основной и резервный)? Какой кабель выбрать?
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
Добавлено: 23 фев 2017, 14:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Дарина13 писал(а):
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в силовом кабеле (4 или 5), сечением и маркой. Объект - многоэтажная гараж-стоянка. Кабельная линия от ТП до ВРУ (с АВР) длиной 250м. Разрешённая мощность по ТУ - 116кВт. Варианты кабелей: ВБбШв-4х95; 4х120; 5х95; 5х120 или ПвБбШв. Может лучше проложить 2 кабеля (основной и резервный)? Какой кабель выбрать?
Количество жил -4. Сечение- в зависимости от расчетного тока и защитного автомата. Если исходить из ТУ, то автомат у вас на ВРУ будет на 250А и кабель нужен - ВБбШв-4х120, потери напряжения -4,5%. Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
Добавлено: 23 фев 2017, 15:12
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Большое спасибо за помощь! А при каких условиях прокладывается 5-и жильный кабель. Категория надёжности III (по ТУ), значит кабель один. И чем ВБбШв отличается от ПвБбШв? Есть ли сильная разница или только в цене? Я очень вам благодарна за отклик, а то совсем запуталась!
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
Добавлено: 24 фев 2017, 06:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Дарина13 писал(а):
Большое спасибо за помощь! А при каких условиях прокладывается 5-и жильный кабель. Категория надёжности III (по ТУ), значит кабель один. И чем ВБбШв отличается от ПвБбШв? Есть ли сильная разница или только в цене? Я очень вам благодарна за отклик, а то совсем запуталась!
5-ти жильные кабели в наружных сетях практически не прокладывают. Кабели отличаются изоляцией. ПвБбШв может пропустить больший ток, однако, в вашем случае это не очень актуально.
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
Добавлено: 24 фев 2017, 09:55
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Очень благодарна Вам за помощь! С кабелем определилась, теперь вопрос с ВРУ (одно или двухсекционное) с вводным автоматом 250А. Склоняюсь к ВРУ-8505 двухсекционное с вводными панелями 4ВП-2-250-00. (Это мой первый опыт, по этому прошу не судить строго за глупые вопросы.)
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
Добавлено: 24 фев 2017, 10:56
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Дарина13 писал(а):
Очень благодарна Вам за помощь! С кабелем определилась, теперь вопрос с ВРУ (одно или двухсекционное) с вводным автоматом 250А. Склоняюсь к ВРУ-8505 двухсекционное с вводными панелями 4ВП-2-250-00. (Это мой первый опыт, по этому прошу не судить строго за глупые вопросы.)
ВРУ односекционное. Сначала проектируется внутреннее электроснабжение. В зависимости от электроприемников комплектуются распределительные щиты и ВРУ. А вы делаете все наоборот.
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
Добавлено: 24 фев 2017, 14:53
Зарегистрирован: 17 июл 2012, 18:57 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:2 раз.
По жилам кабеля - нужно определиться с системой заземления, принятой в ТП (TN-S или TN-C-S). Если TN-S (т.е. отдельные шины N и PE), то использовать 4-х жильный нельзя. Если ТП существующая - то нужно запросить схему РУ-0,4кВ ТП. если проектируется Вами - лучше принять систему TN-C-S - и использовать 4-х жильный. Если проектировщик на стороне - то нужно уточнять у него.
По сечению кабелей - сможете выбрать только после расчета нагрузок по зданию. Имхо 4,5% на питающую линию это много. Обычно закладываем 3% (но тут дело вкуса, главное чтобы суммарная потеря напряжения до удаленного электроприемника не превышала нормируемого).
Смущает III категория для многоэтажного гаража-стоянки (паркинг?). Нужно смотреть нормы.
У нас в Минске экспертиза не любит решения по ТУ (по разрешенной мощности), а настаивает на выборе оборудования по расчету нагрузок.
За это сообщение автора АндрейНАФ поблагодарил: Дарина13 (24 фев 2017, 19:07)
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
Добавлено: 24 фев 2017, 15:49
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Однолинейную делала с ВРУ на два вода, т.к. на объекте сложная система дымоудаления, относящаяся к I-ой категории. Теперь придётся переделывать. Может укажите на шибки в однолинейке?