 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 18:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дарина13 писал(а):
Однолинейную делала с ВРУ на два вода, т.к. на объекте сложная система дымоудаления, относящаяся к I-ой категории. Теперь придётся переделывать. Может укажите на шибки в однолинейке?

У вас ТУ имеются?
Как вы собираетесь обеспечить 1-ю категорию для дымоудаления при наличии только одного источника питания?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот из-за этой системы заземления я и засомневалась 4 или 5 жил. Но мне здесь уверенно сказали, что 4 и я сняла этот вопрос. Оказывается не всё так просто! ТП - существующая. Схему РУ-0,4кВ ТП запрашивать в компании выдавшей ТУ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У ВАС ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕСТЬ???? Ответьте


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дымоудоление, аварийное освещение вообще должно быть запитано от ППУ - панель противопожарных устройств. она то у вас есть???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
АндрейНАФ писал(а):
По жилам кабеля - нужно определиться с системой заземления, принятой в ТП (TN-S или TN-C-S). Если TN-S (т.е. отдельные шины N и PE), то использовать 4-х жильный нельзя. Если ТП существующая - то нужно запросить схему РУ-0,4кВ ТП. если проектируется Вами - лучше принять систему TN-C-S - и использовать 4-х жильный. Если проектировщик на стороне - то нужно уточнять у него.

По сечению кабелей - сможете выбрать только после расчета нагрузок по зданию. Имхо 4,5% на питающую линию это много. Обычно закладываем 3% (но тут дело вкуса, главное чтобы суммарная потеря напряжения до удаленного электроприемника не превышала нормируемого).

Смущает III категория для многоэтажного гаража-стоянки (паркинг?). Нужно смотреть нормы.

У нас в Минске экспертиза не любит решения по ТУ (по разрешенной мощности), а настаивает на выборе оборудования по расчету нагрузок.

boris55x писал(а):
Дымоудоление, аварийное освещение вообще должно быть запитано от ППУ - панель противопожарных устройств. она то у вас есть???
boris55x писал(а):
boris55x писал(а):
Дымоудоление, аварийное освещение вообще должно быть запитано от ППУ - панель противопожарных устройств. она то у вас есть???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть Технические условия! В них написано только это:
1. От РУ-0,4кВ ТП-525 до ВРУ-0,4кВ объекта проложить питающую линию. Марку, сечение и способ прокладки определить проектом.
2. Ввод в объект оборудовать вводным устройством (ВУ) с установкой в нём аппаратов управления и защиты УЗО, рассчитанными на передачу максимальной мощности 116кВт на напряжении 0,38кВ.
3. Учёт электроэнергии, обеспечивающий передачу данных, выполнить в РУ-0,4кВ ТП-525.

Панель ППУ есть! Схема промежуточная (не законченная). Что поменять? Подскажите, что откорректировать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 08:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дарина13 писал(а):
Есть Технические условия! В них написано только это:
1. От РУ-0,4кВ ТП-525 до ВРУ-0,4кВ объекта проложить питающую линию. Марку, сечение и способ прокладки определить проектом.
2. Ввод в объект оборудовать вводным устройством (ВУ) с установкой в нём аппаратов управления и защиты УЗО, рассчитанными на передачу максимальной мощности 116кВт на напряжении 0,38кВ.
3. Учёт электроэнергии, обеспечивающий передачу данных, выполнить в РУ-0,4кВ ТП-525.

Панель ППУ есть! Схема промежуточная (не законченная). Что поменять? Подскажите, что откорректировать.

У вас в ТУ прописана категория электроснабжения?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем большое спасибо за оказанную помощь! Проект сдан. Тема закрыта.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2017, 19:15
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
АндрейНАФ писал(а):
******************************************
У нас в Минске экспертиза не любит решения по ТУ (по разрешенной мощности), а настаивает на выборе оборудования по расчету нагрузок.

Ну таки и правильно, т.к. кабель нужно выбирать по предельному максимальному току, а не по разрешенной мощности. И если не портить ваше воспитание - Ки и Кс и пусковые моменты оборудования техусловие не определяет . Полностью поддерживаю Минскую экспертизу - видать энергофак БНТУ заканчивали.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2017, 14:40
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какая категория электронадежности у вас?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика