Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! У кого есть опыт, подскажите, возможно ли сделать пересечку вл-10 кВ другую вл-10 кВ при условии что обе линии будут построены на 11 метровых опорах? может какая арматура существует для этого?
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 17:43 Сообщений: 22 Откуда: Лобня Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Тут возможны два варианта: 1. пройти под линией, для этого можно использовать траверсу ТМ-66 2. пройти над линией. для этого использовать надставку ТС-6. В этом случае высоту надставки лучше делать 2.5-3 м.