Автор: | Светлана [ 20 мар 2011, 15:00 ] |
Заголовок сообщения: | Провода и кабели в жилых и общественных зданиях |
Какие провода и кабели следует применять в жилых и общественных зданиях? |
Автор: | k-igor [ 20 мар 2011, 15:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провода и кабели в жилых и общественных зданиях |
Светлана писал(а): Какие провода и кабели следует применять в жилых и общественных зданиях? П. 7.1.34 ПУЭ. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. |