Какие провода и кабели следует применять в жилых и общественных зданиях?
П. 7.1.34 ПУЭ.В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.