На каком участке (месте) ставится разрядник 10кв на кабельной линии при длине кабеля 500м и до 2 км..(отход.линия 10кв разрядник+потребитель ввод+разрядник)
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 17:43 Сообщений: 22 Откуда: Лобня Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Разрядник на кабель ставится в начале и конце КЛ, а также в месте перехода кабеля в воздушную линию, на опоре ВЛ, в месте соединения кабеля и провода ВЛ.