Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Какое типовое решение применить.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4670
Страница 1 из 1

Автор:  spinogryz57 [ 17 янв 2017, 09:10 ]
Заголовок сообщения:  Какое типовое решение применить.

1. Подскажите пожалуйста, могу ли я приметить решение Л57-97, только с арматурой для СИП-3? Для двухцепной ВЛЗ 10кВ на стойках СВ110. В 2017 году это пройдет, если нет, то на каком решение вы посоветуете делать?

2. Примет ли ростехнадзор ВЛЗ 10кВ с дугозащитными рогами? или обязательно применять РДИ в качестве грозозащиты?

P.S. Я не проектировщик, но вопрос для меня важный.

Автор:  SergeySI81 [ 07 фев 2017, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какое типовое решение применить.

spinogryz57 писал(а):
1. Подскажите пожалуйста, могу ли я приметить решение Л57-97, только с арматурой для СИП-3? Для двухцепной ВЛЗ 10кВ на стойках СВ110.
P.S. Я не проектировщик, но вопрос для меня важный.

Решение Л57-97 применяется также и для СИП3. Принимает не технадзор, а электросети. А им главное, чтобы было сделано правильно. Потому что частенько линии строятся не проекту. а так. как удобно монтажникам
P.S. Я не проектировщик, я монтажник ВЛ)))

Автор:  SergeySI81 [ 07 фев 2017, 18:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какое типовое решение применить.

Рога или РДИп: установка определяется проектом. Обычно ставят РДИПы.