Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Какое типовое решение применить. http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4670 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | spinogryz57 [ 17 янв 2017, 09:10 ] |
Заголовок сообщения: | Какое типовое решение применить. |
1. Подскажите пожалуйста, могу ли я приметить решение Л57-97, только с арматурой для СИП-3? Для двухцепной ВЛЗ 10кВ на стойках СВ110. В 2017 году это пройдет, если нет, то на каком решение вы посоветуете делать? 2. Примет ли ростехнадзор ВЛЗ 10кВ с дугозащитными рогами? или обязательно применять РДИ в качестве грозозащиты? P.S. Я не проектировщик, но вопрос для меня важный. |
Автор: | SergeySI81 [ 07 фев 2017, 18:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какое типовое решение применить. |
spinogryz57 писал(а): 1. Подскажите пожалуйста, могу ли я приметить решение Л57-97, только с арматурой для СИП-3? Для двухцепной ВЛЗ 10кВ на стойках СВ110. P.S. Я не проектировщик, но вопрос для меня важный. Решение Л57-97 применяется также и для СИП3. Принимает не технадзор, а электросети. А им главное, чтобы было сделано правильно. Потому что частенько линии строятся не проекту. а так. как удобно монтажникам P.S. Я не проектировщик, я монтажник ВЛ))) |
Автор: | SergeySI81 [ 07 фев 2017, 18:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какое типовое решение применить. |
Рога или РДИп: установка определяется проектом. Обычно ставят РДИПы. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |