Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Во-первых, хочу поздравить всех коллег с профессиональным праздником - Днём энергетика!
А во-вторых прошу совета по вопросу: существует ВЛ-0,4кВ, выполненная неизолированными проводниками, опоры - железобетонные.
Необходимо запитать потребителя проводом СИП-4и 4х50. Можно ли проложить проектируемый СИП по этим опорам? Как рассчитать механическую нагрузку, учитывая проектируемый провод и существующую линию? Можно ли вообще выполнять такую "модернизацию" опор ? Какие исходные данные нужны? Вопрос возник, т.к. нет возможности проложить кабель в земле для запитки потребителя.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Во-первых, хочу поздравить всех коллег с профессиональным праздником - Днём энергетика!
А во-вторых прошу совета по вопросу: существует ВЛ-0,4кВ, выполненная неизолированными проводниками, опоры - железобетонные.
Необходимо запитать потребителя проводом СИП-4и 4х50. Можно ли проложить проектируемый СИП по этим опорам? Как рассчитать механическую нагрузку, учитывая проектируемый провод и существующую линию? Можно ли вообще выполнять такую "модернизацию" опор ? Какие исходные данные нужны? Вопрос возник, т.к. нет возможности проложить кабель в земле для запитки потребителя.
Была точно такая ситуация. Мне хотели предложить такой объект, я обрисовал все проблемы, в том числе как проверить опоры.... и в итоге мне его не отдали делать. Кроме программы ЭЛЕКТРИК даже не знаю что вам предложить... Может быть стоит посмотреть типовые проекты по двухцепным линиям...
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 23:21 Сообщений: 2 Откуда: Россия Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Во-первых, хочу поздравить всех коллег с профессиональным праздником - Днём энергетика!
А во-вторых прошу совета по вопросу: существует ВЛ-0,4кВ, выполненная неизолированными проводниками, опоры - железобетонные.
Необходимо запитать потребителя проводом СИП-4и 4х50. Можно ли проложить проектируемый СИП по этим опорам? Как рассчитать механическую нагрузку, учитывая проектируемый провод и существующую линию? Можно ли вообще выполнять такую "модернизацию" опор ? Какие исходные данные нужны? Вопрос возник, т.к. нет возможности проложить кабель в земле для запитки потребителя.
Поможем рассчитать нагрузки на опоры и обосновать возможность подвеса. Обращайтесь.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения