Автор: | k-igor [ 13 дек 2016, 08:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить "фонарку" к СИП |
antonbessonov писал(а): Эти светильники в смартлайне идут, как блоки, и там даже в свойствах (или в атрибутах, на знаю как правильно) указывается "Фаза А", или "Фаза В", ну и на самом светильничке буковка стоит Я с этой программой не работал. Возможно обозначение универсальное... для трехфазных и однофазных сетей. |
Автор: | starinfonic [ 10 апр 2017, 15:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить "фонарку" к СИП |
В конструкции СИП-2А 3х50+1х54,6+1х16 , СИП-2А 3х50+1х54,6+2х16 конечно дополнительные жилы на 16мм.кв. фазные. На опорах к ним подключаются светильники относительного общего нулевого. |
Автор: | SergeySI81 [ 10 апр 2017, 18:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить "фонарку" к СИП |
Если в СИПе присутствует пятая жила (1*16, или как говорят "СИП с фонаркой"), то она используется для подачи фазы на светильники. В этом случае ноль для светильников общий и берется с магистральной основной нулевой жилы. При этом учет на освещение ставится отдельный. |
Автор: | starinfonic [ 21 ноя 2017, 12:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить "фонарку" к СИП |
antonbessonov писал(а): СИП-2А 3х50+1х54,6+1х16. Пятый провод 1х16 - это фаза или ноль? У нас обычно это идёт, как фаза для уличного освещения. Или надо подключать каждый светильник на опоре к разным фазам, а этот 1х16 будет нулевой только для уличного освещения? Добавлю по подключению светильников к СИПу. Обязательно каждый светильник надо запитывать через проходной предохранитель с плавкой вставкой. Если это не сделать, то при коротком замыкании в цепи одного из светильников автоматический выключатель в щите отключит всю линию освещения и улица останется в темноте.
|
Автор: | antonbessonov [ 27 ноя 2017, 08:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить "фонарку" к СИП |
А где этот проходной предохранитель физически находится? И что за предохранитель? Просим более подробной информации. |
Автор: | starinfonic [ 27 ноя 2017, 09:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить "фонарку" к СИП |
antonbessonov писал(а): А где этот проходной предохранитель физически находится? И что за предохранитель? Просим более подробной информации. Предохранитель (корпус+ плавкая вставка) монтируется обычно рядом со светильником в разрыв фазного провода. Иногда его монтируют внутри корпуса светильника, если конструкция последнего это позволяет. Варианты подключения есть разные, что зависит конструкции предохранителей, а также места подведения питания светильника - сверху (от магистрального провода СИП) или снизу (от подземного кабеля). Есть корпуса проходных предохранителей герметичные для СИП, например, V01, есть не герметичные - B6770 и PP1, которые лучше ставить внутри опоры или в корпус светильника. Детальнее о таких предохранителях можно глянуть здесь http://www.starinfo-nic.ru/si/asip/pp1.html. |